Bonjour Pieo,
Bonjour Pierro,
Slt dpo,
Slt Daviddu90,
Peio a écrit : ↑30 mars 2020, 20:10
Bonjour
Quelle est l'adresse ip de ta carte réseau ?
Si tu regardes dans mon poste tu as les deux IP en image
Peio a écrit : ↑30 mars 2020, 20:29
sur une pg M4 le port 82579LM est le port de droite en regardant l'écran, l'autre est 82574L
est-tu sur le bon port ?
.
Je suis sur PC HP et ma carte est une 82579LM. PC que j'utilise régulièrement sans souci.
Pierro a écrit : ↑30 mars 2020, 21:26
Bonjour,
Bien vérifier que le RJ45 sur la bonne carte réseau de ta PG, Je te conseil de ne pas te mettre sur la première IP du réseau local, tu as peux être un routeur ou un élément actif sur cette IP. essaie plutot en 192.168.0.128/24 par exemple et lance un requête de ping sur ton IP automate.
Etant sur PC HP je n'ai qu'un port RJ 45.
Ce PC est en liaison directe avec l'API, je n'ai pas de routeur, comme identifié sur la première image.
J'ai essayé plusieurs combinaisons d'IP mais là encore j'ai pris pour habitude d'adresser PC 0.1, API 0.2, IHM 0.3, Var 0.3. Sans problème particulier.
J'ai bien fait un ping sur l'IP API: Impossible de joindre l’hôte de destination!!
Peio a écrit : ↑30 mars 2020, 22:46
si c'est une cpu neuve (adresse ip=0.0.0.0) , tu peux directement lui transférer le programme, et la cpu prendra l'adresse ip configurée dans ton programme
sinon, il faut que tu mettes la bonne adresse ip à la cpu
Je ne comprend pas la démarche ! si je n'ai pas de com, je ne peux pas faire de transfert !
Si tu as une idée plus précise, je veux bien que tu développes
dpo a écrit : ↑30 mars 2020, 23:13
telecharge Proneta sur le support de siemens
c'est super simple, ça scanne le réseau et ça te sort tout le matériel et les adresses IP
ça te permettra de vérifier si ton équipement est visible et s'il a une IP
de mémoire si cpu neuve, tu peux mettre ton pc en adressage automatique et c'est tia qui va donner une adresse IP à ton Pc puis charger la cpu.
Il faut aussi se méfier des versions, si cpu trop récente, peut elle fonctionner avec un vieux TIA ? (dans ton cas je pense que oui)
j'ai chercher sur le support siemens j'ai bien trouvé Proneta mais pas de lien pour un téléchargement, même connecté sur My support !
Si tu as un lien je suis preneur
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Par contre il est certainement payant !
Concernant l'adressage automatique je le fait lorsque je suis en réseau entreprise pour faire mes sauvegardes, mais en réseau machine c'est tjs sur des adressages identifiés.
Je bosse sur TIA V13 SP2 upd 3.
Daviddu90 a écrit : ↑31 mars 2020, 07:42
Hi,
Pour t'assurer dans un premier de ta configuration de ta carte, ouvre une invite de commande et ping ton automate, si ta requête te retourne 4 réception sa validera ta configuration de carte.
Comme tu as pu le lire ci-dessus mon ping API n'est pas top !
Dans tous les cas merci de vos contributions. c'est sympa d'avoir répondu et de ne pas se sentir seul en cette pénible période de conardvirus
A+
Pat