Stop --> RUN DB
Stop --> RUN DB
Bonjour ,
ce week end sur un stop / Run d'une 317 PN DP , tous les DB sont revenus à leurs valeurs de départ ?
Pourquoi ont ils été rechargé ?
Merci de votre aide ,
Bonne journée ,
Yann
ce week end sur un stop / Run d'une 317 PN DP , tous les DB sont revenus à leurs valeurs de départ ?
Pourquoi ont ils été rechargé ?
Merci de votre aide ,
Bonne journée ,
Yann
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: Stop --> RUN DB
Salut,
Logiquement tous les DB sont rémanents en SIEMENS donc ça n'arrive pratiquement jamais...
Sauf si tu fais un démarrage à froid (Stop/Run) depuis la console de programmation.
Je t'invite à lire la documentation chez SIEMENS:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Logiquement tous les DB sont rémanents en SIEMENS donc ça n'arrive pratiquement jamais...
Sauf si tu fais un démarrage à froid (Stop/Run) depuis la console de programmation.
Je t'invite à lire la documentation chez SIEMENS:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
Re: Stop --> RUN DB
Bonjour ,
c est ce qui c est passé . Avec le STEP 7 on choisit a froid ou à chaud , mais là , sur TIA , je me suis fais avoir .
j'ai fais un stop run pour tester une modif dans mon OB100 , et je n'ai pas eu à choisir le type de demarrage , donc j ai fais un demarrage à froid du coup ... .. la boulette
Merci pour ta réponse ,
Bonne journée
Yann
c est ce qui c est passé . Avec le STEP 7 on choisit a froid ou à chaud , mais là , sur TIA , je me suis fais avoir .
j'ai fais un stop run pour tester une modif dans mon OB100 , et je n'ai pas eu à choisir le type de demarrage , donc j ai fais un demarrage à froid du coup ... .. la boulette
Merci pour ta réponse ,
Bonne journée
Yann
Re: Stop --> RUN DB
Et comment sur TIA on fait pour choisir ?
-
Pierro
- Première mise en service

- Messages : 61
- Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
- Localisation : 127.0.0.1
Re: Stop --> RUN DB
Bonjour
Sur TIA Portal, il faut activer la rémanence des variables souhaité dans un DB, sinon sur reprise, les valeurs sont initialisées.
A+
Sur TIA Portal, il faut activer la rémanence des variables souhaité dans un DB, sinon sur reprise, les valeurs sont initialisées.
A+
Re: Stop --> RUN DB
OK Merci
Re: Stop --> RUN DB
Genial ! merci ,
Re: Stop --> RUN DB
Bonjour ,
en mise en service sur un 1500 , j ai bien selectionné "rémanence" sur mon DB , et après le test de coupure General armoire , au redemarrage mes valeurs du DB sont retombée à 0 .. une idée ?
Bonne journée
Yann
en mise en service sur un 1500 , j ai bien selectionné "rémanence" sur mon DB , et après le test de coupure General armoire , au redemarrage mes valeurs du DB sont retombée à 0 .. une idée ?
Bonne journée
Yann
Re: Stop --> RUN DB
Bonjour,
Je suis pas encore au fait de toute les notions de prog sur siemens mais j'ai vu que dans les propriétés de la CPU il y a un onglet mise en route où il est question du démarrage à chaud justement.
Je sais pas si ça pourra t'aider mais on sait jamais.
Je suis pas encore au fait de toute les notions de prog sur siemens mais j'ai vu que dans les propriétés de la CPU il y a un onglet mise en route où il est question du démarrage à chaud justement.
Je sais pas si ça pourra t'aider mais on sait jamais.