Bonjour,

J'ai un problème d'affichage d'un champ décimal sur un XBTGT2130.
Cela semblait fonctionner avant mon intervention sur la machine, la mise à jour du runtime a t elle foutu la merde???

J'ai un mot dans l'automate qui est l'image d'une tempo (%MW403:=%T1.V).

Le mot décompte nickel dans ma table d'animation mais sur le pupitre j'ai juste l'affichage alterné d'un 0 et 1 cadencé d'une seconde comme ma tempo T1.
On doit donc afficher en binaire le dernier bit d'un mot.

Dans mon pupitre la variable entier est déclarée en type de donnée "UINT" et sur la configuration de mon champ d'affichage j'ai déclaré un format "décimal" avec 3 décimaux d'affiché.

Je ne vois pas ou est le bug!!!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par itasoft »

slts,
bizarre pas normal, ça fait pareil avec la variable entier déclarée en type de donnée "INT"

ceci dit, il ni as aucune raison de la déclarer en UINT vue que %MW403 est un INT
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par erwann »

J'ai toujours déclaré mes entiers en UINT sans problème
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par itasoft »

si tu veux , tu as le droit
mais toutes les variables %MW sont des INT alors je vois pas pourquoi tu les déclare en UINT ?
surtout que avec des UINT que tu ne verra pas les valeurs négatives, MDR
Le seul cas ou il faut les déclarer en UINT c'est pour les afficher en HEXA
Modifié en dernier par itasoft le 17 juin 2020, 11:18, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Quelle est la version de Vijeo Designer et quel protocole de communication avec l'automate ?
Nous avons déjà discuté d'un gros bug avec Vijeo Designer 6.2 SP8 et le driver UniTelway : http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=21&t=3640
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par itasoft »

@Bruce,
ça doit être ça, je ne me souvenais plus de cette couille
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: Affichage champ décimal sur XBTGT2130 <-> TSX37

Message par erwann »

Vijeo designer V6.2.12 SP8 et driver Unitelway :x :x :x