J'ai des recettes dans mon HMI.
Actuellement, l’opérateur change de recette depuis HMI.
Je voudrais pouvoir change de recette en direct dans l'automate sans cliquer sur HMI
oui c'est possible , mais nous avons trop peu d'info pour t'aider .
Comment sont gérées les recettes ? , stockées dans le HMI ? CPU ? ..
un peu plus de detail stp ,
Bonne journée
Yann
Gestion des recettes dans son IHM. Simple mais dangereux en cas de changement d'IHM.
Il faudrait regarder dans les docs IHM, si cette fonction fait partie des contrats automate existant.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
slts, connais pas le TP700 mais :
voir si aux variables qui contrôlent les recettes on peut leurs affecter un lien vers des variables automate (comme sur Vijeo-designer)
itasoft a écrit : ↑25 juil. 2020, 13:33
slts, connais pas le TP700 mais :
voir si aux variables qui contrôlent les recettes on peut leurs affecter un lien vers des variables automate (comme sur Vijeo-designer)
Non, pas possible.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
D'après une vieille doc de Protool, je pense que cela doit être possible avec les contrats automate 69 ou 70.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Comme Mon HMI est HMI Confort, je peux faire des script.
Je vais ajouter une variable "Numéro recette"
Dans HMI, sur Evénement > Modification valeur je lance un script.
Dans ce Script, je vais "EcrireVariableEnregistrementSurApi" et surement autre chose.
J'ai déjà des contrat en Prootool. Mais jamais en TIA.
Je parcours le forum à la recherche de support pour exactement la même application que toi : Appel d'une recette depuis l'API vers l'IHM qui stocke les recettes (dans sa clé usb).