Chère amis bonjour;
espérons que tout le monde vas bien, voila je rencontre un petit souci dans la création de mon Grafcet sur somachine BASIC, pour etre clair je vous mets en image mon GRAFCET
au faite je veux en fin de mon Grafcet pendant la transition "C" désactivé seulement l’étape X4 et mettre fin pour le grafcet, sans activer l’étape X5, malheureusement sur somachine on peux pas finaliser notre GRAFCET par une transition, en plus on peux pas mettre pendant X5>>>> RESET X5,
y'a t'il une astuce pour contourner ce probléme les amis, merci par avance chére expert
Fichiers joints
GRAFCET.jpg
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par philou77 »

Salut !

tu n'as aucune transition entre 4 et 0 !!

ta transition C est entre 4 et 5 !

Donc il te faut :
une transition entre 4 et 0
une transition entre 4 et 5
une transition entre 5 et 0
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par AMINE »

philou77 a écrit : 19 août 2020, 20:36 Salut !

tu n'as aucune transition entre 4 et 0 !!

ta transition C est entre 4 et 5 !

Donc il te faut :
une transition entre 4 et 0
une transition entre 4 et 5
une transition entre 5 et 0
Bonjour Merci pour votre réponse, pour etre plus clair, oui j'ai pas de transition entre 4 et 0 puisque pendant l’Étape 3 je refais le cycle et je continu les actions, et sur l’Étape 5 j'ai pas d'action c'est juste que la transition C désactive l’Étape 4, donc j'aimerai bien que l'etape 5 soit activé ensuite desactivé automatiquement
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par philou77 »

Euh, rien compris..

C'est trop dur pour moi comme exercice .. je passe mon tour

désolé
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par AMINE »

MERCI PHILOU77
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Ce grafcet est bien étrange...
En quoi est-ce gênant de laisser l'étape 5 active, puisqu'elle ne fait rien ?
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par AMINE »

Bruce33 a écrit : 21 août 2020, 22:40 Bonjour,

Ce grafcet est bien étrange...
En quoi est-ce gênant de laisser l'étape 5 active, puisqu'elle ne fait rien ?
faciliter le diagnostic plus tard
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par Bruce33 »

AMINE a écrit : 22 août 2020, 18:17 faciliter le diagnostic plus tard
Je ne vois pas en quoi désactiver l'étape X5 facilitera le diagnostic.

C'est plutôt la structure de votre grafcet qui ne facilite pas la compréhension et le diagnostic. :mrgreen:
Sans connaître la fonction précise de ce grafcet, je veux bien supposer que vous avez écrit le grafcet le plus approprié.
Mais parfois on s'acharne à écrire en grafcet quelque chose qui pourrait s'écrire tout simplement en langage à contacts.
AMINE
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 105
Enregistré le : 01 nov. 2015, 23:00

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par AMINE »

Bruce33 a écrit : 22 août 2020, 19:54
AMINE a écrit : 22 août 2020, 18:17 faciliter le diagnostic plus tard
Je ne vois pas en quoi désactiver l'étape X5 facilitera le diagnostic.

C'est plutôt la structure de votre grafcet qui ne facilite pas la compréhension et le diagnostic. :mrgreen:
Sans connaître la fonction précise de ce grafcet, je veux bien supposer que vous avez écrit le grafcet le plus approprié.
Mais parfois on s'acharne à écrire en grafcet quelque chose qui pourrait s'écrire tout simplement en langage à contacts.
mon grafcet représente un process qui est un peux long de ce que j'ai représenter, mais juste pour faciliter ma question j'ai mis ce petit exemple, ma question etait clair pourtant, si vous n'avez pas de réponse merci de passer votre chemin
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Grafcet sur M221 Somachine BASIC

Message par Bruce33 »

Le langage Grafcet SFC (graphique) a été ajouté récemment au M221. Tel qu'il existe aujourd'hui il n'est pas possible de désactiver l'étape %Xi comme vous souhaitez le faire.
En revanche c'est possible si vous utilisez le Grafcet LIST (hérité de TwidoSuite et PL7-07). Mais c'est évidemment moins ergonomique comme méthode de programmation.

Dans la théorie du Grafcet, les transitions puits (c'est ce que vous vouliez faire) ça existe. Mais en pratique cela ne se fait pas. Il y a toujours possibilité d'écrire autrement.