Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Salut tout le monde,je veux changer l'adresse d'une entrée analogique sur un automate premium,unity pro,qui est visualise sur le pc supervision, Wonderware
Intouch, protègé par une clé licence usb.
Comment dois je faire ? Est la licence ne me posera de problème ?
Intouch, protègé par une clé licence usb.
Comment dois je faire ? Est la licence ne me posera de problème ?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Bonjour,
S'il vous plaît ne postez pas le même message dans plusieurs rubriques.
Que savez-vous faire au juste ? Parce que cela peut être relativement difficile de vous expliquer...
Quand on parle d'entrée analogique, on se place normalement côté automate.
Je comprends donc que vous voulez déplacer le câblage d'un signal analogique sur une autre entrée de l'automate. Est-ce bien cela ?
En général la supervision ne va pas lire directement l'entrée de l'automate, mais l'automate recopie d'abord la valeur de l'entrée dans une mémoire (mot entier ou mot réel) avec éventuellement une mise à l'échelle.
Le travail de modification se situe côté automate à mon avis.
Côté supervision, vous pouvez regarder les propriétés de la variable affichée et donc retrouver éventuellement l'adresse lue dans l'automate.
Mais si la clé USB de protection dispose uniquement d'une licence runtime vous ne pourrez pas modifier la supervision. Essayez de lancer InTouch WindowMaker pour voir. Il affichera un message si la licence ne permet pas d'éditer l'application.
La supervision InTouch ne sait pas communiquer directement avec l'automate ; elle passe par un serveur de communication. Lequel avez-vous (serveur OPC par exemple) ?
S'il vous plaît ne postez pas le même message dans plusieurs rubriques.
Peut-être suivre une formation d'abord ?
Que savez-vous faire au juste ? Parce que cela peut être relativement difficile de vous expliquer...
Quand on parle d'entrée analogique, on se place normalement côté automate.
Je comprends donc que vous voulez déplacer le câblage d'un signal analogique sur une autre entrée de l'automate. Est-ce bien cela ?
En général la supervision ne va pas lire directement l'entrée de l'automate, mais l'automate recopie d'abord la valeur de l'entrée dans une mémoire (mot entier ou mot réel) avec éventuellement une mise à l'échelle.
Le travail de modification se situe côté automate à mon avis.
Côté supervision, vous pouvez regarder les propriétés de la variable affichée et donc retrouver éventuellement l'adresse lue dans l'automate.
Mais si la clé USB de protection dispose uniquement d'une licence runtime vous ne pourrez pas modifier la supervision. Essayez de lancer InTouch WindowMaker pour voir. Il affichera un message si la licence ne permet pas d'éditer l'application.
La supervision InTouch ne sait pas communiquer directement avec l'automate ; elle passe par un serveur de communication. Lequel avez-vous (serveur OPC par exemple) ?
Modifié en dernier par Bruce33 le 25 août 2020, 08:08, modifié 1 fois.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Merci beaucoup pour le conseil,sur les règles du forum,bruce33,bref,le serveur sur système management console archestra dasmbtcp ,fasgateway je pense.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Et qu'est ce que ça veut dire runtime? Y'a t'il d'autres types de licences?Abdoune123 a écrit : ↑24 août 2020, 21:56 Merci beaucoup pour le conseil,sur les règles du forum,bruce33,bref,le serveur sur système management console archestra dasmbtcp ,fasgateway je pense.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Le "runtime" c'est l'exécution de l'application.
Il y a donc 2 types de licence : l'un pour l'utilisateur, l'autre pour le développeur. Ensuite il y a différentes licences en fonction du nombre de variables.
Il y a donc 2 types de licence : l'un pour l'utilisateur, l'autre pour le développeur. Ensuite il y a différentes licences en fonction du nombre de variables.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Merci beaucoup du retour ,c'est très instructif.
Slts.
Slts.
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Bonjour,
généralement intouch ne lit directement l'entrée analogique mais une variable intermédiaire souvent mis a échelle.
%iw et forcement transférer dans une variable de communication.
il faut donc chercher le %iw qui correspond a entrée analogique et le remplacer par la nouvelle entree analogique.
donc y a pas de modif dans la supervision.
généralement intouch ne lit directement l'entrée analogique mais une variable intermédiaire souvent mis a échelle.
%iw et forcement transférer dans une variable de communication.
il faut donc chercher le %iw qui correspond a entrée analogique et le remplacer par la nouvelle entree analogique.
donc y a pas de modif dans la supervision.
-
Abdoune123
- Code son premier grafcet

- Messages : 37
- Enregistré le : 21 déc. 2019, 10:45
Re: Changement de l'adresse d'une entrée analogique.
Salut tout le monde,merci pour le retour,je vais voir la nature de la variable associé a l'entrée analogique,MW ou IW.