Re: Connexion Ethernet automate tsx57

Message par Laurent »

Salut,

avec ModbusDoctor, tel que tu l'as configuré dans la capture écran de ton message, le champ Register devrait être à 80.
Avec TOPServer, on peut utiliser la syntaxe Modbus (400081, sur 6 chiffres) ou la syntaxe IEC (%MW80), mais je ne sais plus où ça se configure.
Laurent
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Connexion Ethernet automate tsx57

Message par Bruce33 »

APItête a écrit : 19 août 2020, 13:10 les roues codeuses en façade du module ETY110 sont configurées de cette façon:
Net : H 33 L 33
STA : H 33 L 33

Mais nous serons d'accord que dans le cas d'une utilisation en Ethernet elles ne servent qu'à définir l'@ MAC du module.
Non, pas d'accord. Les roues codeuses permettent de régler l'adresse XWAY utilisée par le protocole ETHWAY.
L'adresse XWAY n'est pas utilisée par le protocole Modbus TCP.
L'adresse MAC est inscrite sur la carte et n'est pas modifiable.

D'ailleurs serait-il possible de connaître la version du firmware de la carte TSXETY110 ? C'est inscrit sur l'étiquette qui est sur le côté de la carte (SV:xx) ou bien on peut la voir lorsqu'on est connecté à l'automate en affichant les propriétés du coupleur dans la configuration matérielle.
Je ne sais pas si les plus anciennes versions de la carte géraient le Modbus TCP. En tous cas, toutes les cartes ETY110 que j'ai utilisées comprenaient le Modbus TCP.
APItête a écrit : 18 août 2020, 10:57 le coupleur reçoit bien
une requête mais ne réponds rien et il se met en défaut et fait clignoter ses voyant TX/RX et Run pendant la com et enfin en défaut.
C'est très étrange cette réaction des voyants. Le voyant RUN ne devrait pas clignoter. Quand vous dites "en défaut" c'est que le voyant ERR est allumé ? Cela ressemble à une redémarrage de la carte.
Et mettre la carte en défaut juste en envoyant une trame... :shock: Êtes-vous certain du câble raccordé sur la carte ETY ?

Sur cette carte, le port RJ45 c'est bien du 10Base-T c'est-à-dire du 10 Mbit/s. Pouvez-vous vous assurer que le switch détecte la connexion en 10 Mbit/s (et non 100 Mbit/s par exemple). Cela se distingue parfois avec les voyants du port sur le switch.

Sur la copie d'écran de votre configuration du coupleur, il n'y a qu'une seule connexion ouvrable. Par défaut c'est 8, vous devriez le laisser ainsi.
C'est le nombre de connexions simultanées acceptées par le coupleur. S'il n'est pas assez élevé, cela va générer des déconnexions et des problèmes de communication.

Arrivez-vous à faire un ping vers la carte ETY110 ? A priori oui puisque IP Scanner détecte la carte. Mais c'est quand même le test de base.