Bonjour les Amis,
SVP je rencontre un phénomène que je sais même pas d'ou commencer , au faite j'ai un réseau Profinet qui se compose par deux IHM KTP1000, et une CPU S7_1200 (1214dc/dc/dc) chaque hôte a une adresse IP (IHM_a 192.168.1.9) ( IHM_b 192.168.1.10) et la CPU (192.168.1.11), le problème que se passe y'a rupture de communication (affichage en #) ensuite sa se remet normal, en scannant le réseau avec TIA portail je vois la CPU avec son adresse IP alors que pour les deux IHM je vois la même adresse des fois 10 pour les deux et des fois 9 pour les deux, j'ai changer le switch mais toujours le problème persiste je sais pas qu'est ce qu'il peux bien être
Merci par avance les amis
Perte de communication entre KTP1000 et S7_1200
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Perte de communication entre KTP1000 et S7_1200
Bonjour,
Tu as bien utilisé 2 noms profinet différents pour tes 2 IHM?
Tu as bien utilisé 2 noms profinet différents pour tes 2 IHM?
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: Perte de communication entre KTP1000 et S7_1200
Bonjour,
Oui effectivement PROFNIET raisonne par "nom d'appareil" au même titre que l'adresse IP.
Bien affecter les noms est très important lors des configs
ça m'a valu des grands moment de solitude lorsque je débutais![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Oui effectivement PROFNIET raisonne par "nom d'appareil" au même titre que l'adresse IP.
Bien affecter les noms est très important lors des configs
![Fou :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
ça m'a valu des grands moment de solitude lorsque je débutais
![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Re: Perte de communication entre KTP1000 et S7_1200
Oui bien sure, le projet fonctionnait normalement ensuite un problème c'est arrivée avec le temps
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Perte de communication entre KTP1000 et S7_1200
Ça fait combien de temps que ton projet tourne?
Tu n'as pas de caractères spéciaux dans tes noms d'équipements profinet (é, _ ...)?
Si ton projet tournait bien, qu'a t-il eut de changé sur le réseau/config. matérielle depuis l'apparition de ton problème?