reboot PLC CX1030 depuis la Compact Flash

Message par Opportun »

Bonjour Bonsoir,

J'ai acheté un lot de matériel Beckhoff dans lequel était un CX1030 issu d'un environnement indus.
Impossible de le connecter à mon PC. Je pense que l'IP est figé sur une adresse statique.

Avec un lecteur de carte, j'ai accès à la Compact Flash mais je ne sais pas quoi faire ensuite et j'ai un peu peur de faire une bétise :roll:
Quelqu'un a t-il déjà fait une manip de ce genre ?
Puis-je lire l'adresse IP qqpart ?
Dois-je rebooter ?

Autre question peut-être débile mais .... Pour l'instant, je n'ai que TC3 sur mon PC, est-ce que le problème pourrait uniquement venir de là ? :|
En fait, je n'ai pas bien compris si un CX pouvait être programmé avec TC3 ou uniquement TC2

Eclairez moi svp, je n'en suis qu'au début et un rien m'arrête.
Avatar du membre
Opportun
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 25 oct. 2020, 11:00

Re: reboot PLC CX1030 depuis la Compact Flash

Message par Opportun »

Alors, N'étant jamais mieux servi que par soi même... Voici la solution:

Il faut effacer le fichier "Documents and Settings" et c'est tout !
Recharger dans le PLC et reprendre la procédure habituelle.