Actuellement étudiant en CRSA, je débute l'automatisme. Je suis en stage actuellement et viens demander de l'aide ici.
La problématique est la suivante: L'objectif de mon stage est de refaire la partie commande d'une presse. Cette presse dispose d'anciennes cartes Wago. Mon capteur (IRCON 440-06C-3) un thermomètre infrarouge y est cablé. Les cartes Wago vont être remplacé par du Schneider, l'IHM et l'API seront également en Schneider. J'ai donc commencé à utiliser Machine Expert mais je ne comprend pas. Quel bloc fonction il faut utiliser pour ce genre de capteur de température?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
slts,
sur quel type de carte Wago est actuellement raccordé le thermomètre infrarouge ?
sur quel type de carte Wago est actuellement raccordé le thermomètre infrarouge ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
Bonjour,
Il faudrait savoir quel type de signal délivre ce capteur.
Cela va définir quel type de carte va être nécessaire pour faire l'acquisition des données.
(il y aura peut être un choix fonction de la précision requise)
Et cela va ensuite définir quel type de donnée tu va avoir à traiter.
Eric
Il faudrait savoir quel type de signal délivre ce capteur.
Cela va définir quel type de carte va être nécessaire pour faire l'acquisition des données.
(il y aura peut être un choix fonction de la précision requise)
Et cela va ensuite définir quel type de donnée tu va avoir à traiter.
Eric
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
Ce capteur délivre un signal analogique, c'est une carte Wago 750-454 (entrée analogique à deux canaux).
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
slts,
Si c'est sur un M340 ou M580 il faut une carte d'entrées analogiques BMX AMI 0410
Si c'est sur un M340 ou M580 il faut une carte d'entrées analogiques BMX AMI 0410
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
L'automate c'est un M251. Nous avons un fournisseur qui va nous fournir les cartes nécessaires qui vont avec.
Ma question c'est surtout en programmation, quel bloc fonction dois je utiliser pour transformer ce signal 4;20 mA en signal "REAL"?
Ma question c'est surtout en programmation, quel bloc fonction dois je utiliser pour transformer ce signal 4;20 mA en signal "REAL"?
- pach30
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 116
- Enregistré le : 26 mars 2019, 14:20
- Localisation : ben le Sud de ?
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
Bonjour
pas de bloc à utiliser . C'est la carte ana qui fera la conversion du signal et fournira une valeur numérique . Ensuite cette valeur numérique peut être converti en unité physique (ici en °c ) par une mise à l'échelle au l'aide du "FB_Scaling" qui se trouve dans la toolbox, à référencer donc dans ton projet .
pas de bloc à utiliser . C'est la carte ana qui fera la conversion du signal et fournira une valeur numérique . Ensuite cette valeur numérique peut être converti en unité physique (ici en °c ) par une mise à l'échelle au l'aide du "FB_Scaling" qui se trouve dans la toolbox, à référencer donc dans ton projet .
Re: Quel bloc utiliser sous Machine Expert pour un thermomètre?
Merci de votre aide. Je vais donc essayer d'utiliser le bloc "Fb_scaling".