Signal analogique instable

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Signal analogique instable

Message par Rezgui »

Montage a 2 fils
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Signal analogique instable

Message par Lorent2 »

Rezgui a écrit : 10 nov. 2020, 09:16 Montage a 2 fils
Donc cablage comme suit :
Du + alim vers + débitmetre / Du - débitmetre vers + carte ana / Du - carte ana vers - alim.

Le "+ vdc du debimetre" dont tu parles, c'est bien le + alim ?

Tentes temporairement de supprimer les blindages pour vérifier.

T'as possibilité de passer le débitmetre en mode simulation pour vérifier le circuit 4-20 ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Signal analogique instable

Message par Rezgui »

Oui c est bien Ca pour le cablage,
Le + vdc c est l alimentation du debimetre aussi l alimentation de la cpuet tt les autres module.

Je vais essyer pour la simulation du 4 ....20mA

J ai utilisé un simple cable reseau dont j ai utilisé les 2 fils,

J ai pas encore branché le fil de terre sur le module analog , je sais pas qu a une influence ou non.
Cedric39
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 05 déc. 2015, 09:47

Re: Signal analogique instable

Message par Cedric39 »

J'ai déjà eu des débitmètre qui renvoyait une valeur pas zéro si vide. C'est peut être un problème de montage hydraulique.
Exemple:
https://images.app.goo.gl/rETT5o1ajbnnTYJr6
Rezgui
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 08 nov. 2020, 22:17

Re: Signal analogique instable

Message par Rezgui »

Merci pour vos réponses
Répondre