Bonsoir,
Toujours dans mon éternelle quête de faire tourner mes moteurs Beckhoff, je me heurte à un truc que je ne sais pas interpréter...
l'activation du Run Mode en fin de configuration du seul servo de branché (sans rencontrer d'erreur) me retourne:
The current installation level doesn’t match the required level for the TCNCW32.dll server Quelqu'un sait ce que régit cette dll ?
Est-ce un problème de Real Time ? Je pense à ça parce que je ne sais pas si le driver Temps Réel est correctement installé / activé puisque:
"Show Real Time Ethernet Compatible Devices » me retourne ça ...
Je ne crois pas que ce soit vraiment ce qu'il faille.
Quelqu'un peut-il me sortir de cette impasse ?
Merci d'avance
Toujours dans mon éternelle quête de faire tourner mes moteurs Beckhoff, je me heurte à un truc que je ne sais pas interpréter...
l'activation du Run Mode en fin de configuration du seul servo de branché (sans rencontrer d'erreur) me retourne:
The current installation level doesn’t match the required level for the TCNCW32.dll server Quelqu'un sait ce que régit cette dll ?
Est-ce un problème de Real Time ? Je pense à ça parce que je ne sais pas si le driver Temps Réel est correctement installé / activé puisque:
"Show Real Time Ethernet Compatible Devices » me retourne ça ...
Je ne crois pas que ce soit vraiment ce qu'il faille.
Quelqu'un peut-il me sortir de cette impasse ?
Merci d'avance
Re: TC2 Motion Control (suite)
Encore moi ...
Je cherche toujours une explication à l'incapacité d'activer le "Run Mode" de mon moteur.
Je constate que sous TC2, dans un projet vierge (juste créé) j'ai "NC-config" qui apparait bien dans mon arborescence mais qui disparaît au profit de CAM - config dès que je désigne le CX comme cible (Target)
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ?
Est-il possible que le CX soit chargé avec un ancien programme utilisant CAM ?
Comment puis-je contrôler s'il y a un programme de chargé dans le PLC ?
J'ai occulté le WS du PLC avec CerHost mais je n'ai rien trouvé qui y ressemble.
Merci de m'avoir lu,
Stéphane
Je cherche toujours une explication à l'incapacité d'activer le "Run Mode" de mon moteur.
Je constate que sous TC2, dans un projet vierge (juste créé) j'ai "NC-config" qui apparait bien dans mon arborescence mais qui disparaît au profit de CAM - config dès que je désigne le CX comme cible (Target)
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ?
Est-il possible que le CX soit chargé avec un ancien programme utilisant CAM ?
Comment puis-je contrôler s'il y a un programme de chargé dans le PLC ?
J'ai occulté le WS du PLC avec CerHost mais je n'ai rien trouvé qui y ressemble.
Merci de m'avoir lu,
Stéphane
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1952
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: TC2 Motion Control
Bonsoir,
J'aimerai t'aider mais malheureusement je ne connait absolument pas Beckhoff et le matos que tu utilise et je ne pense pas être le seul ici car on a assez peu de messages pour cette marque. Peut être devrait tu tenter ta chance sur un forum anglo-saxon genre mrplc.com ou control.com. Sinon il y a peut être une hot-line Beckhoff en France, pour un problème assez pointu comme le tien ce serait surement les mieux placés pour répondre à tes questions.
JC
J'aimerai t'aider mais malheureusement je ne connait absolument pas Beckhoff et le matos que tu utilise et je ne pense pas être le seul ici car on a assez peu de messages pour cette marque. Peut être devrait tu tenter ta chance sur un forum anglo-saxon genre mrplc.com ou control.com. Sinon il y a peut être une hot-line Beckhoff en France, pour un problème assez pointu comme le tien ce serait surement les mieux placés pour répondre à tes questions.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: TC2 Motion Control
Merci JC pour votre soutien.
Je vais aller voir du coté des forums étrangers (certainement plus de pratiqué en Allemagne)
Concernant Beckhoff France, je suis abasourdi par le dédain et mépris dont ils peuvent faire montre à l'égard des "petits" utilisateurs ...
Je vais aller voir du coté des forums étrangers (certainement plus de pratiqué en Allemagne)
Concernant Beckhoff France, je suis abasourdi par le dédain et mépris dont ils peuvent faire montre à l'égard des "petits" utilisateurs ...
Re: TC2 Motion Control
Salut Opportun,
Quel configuration as tu précisément (réferences?)?
Quel configuration as tu précisément (réferences?)?
Le CX contient vraisemblablement quelque chose. Ce comportement laisserai penser que le CX n'a pas de licence PLC/NC
Dans TC2, tu as une icone de dossier orange qui te permet de récupérer le programme si et seulement si les sources ont étés chargées au préalable
Ca dépend des interlocuteurs que tu as au bout du fil au support, mais généralement les problèmes rencontrés sont très souvent lié à des situations particulières qu'ils ont du mal à reproduire.
Re: TC2 Motion Control
Merci Brebiou pour ces éléments de réponse.
Il se trouve que j'ai reçu avant hier des réponses circonstanciées et précises de la part de Beckhoff.
Effectivement, bien vu: Le CX1030 est une version 0011 et sur ce type de matériel, les licences sont enregistrées dans le Hard et il n'est pas possible à posteriori de Upgrader le PLC.
Il n'y a effectivement pas de licence NC, le CX n'a qu'un niveau PLC sur la CPU et ne peut donc pas supporter du runtime de NC.
Fin de mes essais avec TC2, je suis passé à TC3
Concernant l'attention dont j'ai pu bénéficier de la part de certains commerciaux de Beckhoff, on peut dire que ce n'était vraiment pas encourageant, mais les réponses à toutes les questions que j'ai posées par mail au support technique ont été traitées avec précision.
Il n'en reste par moins que pour un néophyte, je trouve l'apprentissage de TwinCAT plus que ardu.
Merci encore,
Stéphane
Il se trouve que j'ai reçu avant hier des réponses circonstanciées et précises de la part de Beckhoff.
Effectivement, bien vu: Le CX1030 est une version 0011 et sur ce type de matériel, les licences sont enregistrées dans le Hard et il n'est pas possible à posteriori de Upgrader le PLC.
Il n'y a effectivement pas de licence NC, le CX n'a qu'un niveau PLC sur la CPU et ne peut donc pas supporter du runtime de NC.
Fin de mes essais avec TC2, je suis passé à TC3
Concernant l'attention dont j'ai pu bénéficier de la part de certains commerciaux de Beckhoff, on peut dire que ce n'était vraiment pas encourageant, mais les réponses à toutes les questions que j'ai posées par mail au support technique ont été traitées avec précision.
Il n'en reste par moins que pour un néophyte, je trouve l'apprentissage de TwinCAT plus que ardu.
Merci encore,
Stéphane
Re: TC2 Motion Control
Tu peux donc t'en servir de presse livreOpportun a écrit : ↑03 déc. 2020, 09:39 Effectivement, bien vu: Le CX1030 est une version 0011 et sur ce type de matériel, les licences sont enregistrées dans le Hard et il n'est pas possible à posteriori de Upgrader le PLC.
Il n'y a effectivement pas de licence NC, le CX n'a qu'un niveau PLC sur la CPU et ne peut donc pas supporter du runtime de NC.
Tu as eu une formation Beckhoff??
Parce que débarquer sur TC2 et son "super" système de double logiciel pour programmer c'est une chose, mais basculer ensuite sur TC3 qui est en fait un composant de Visual Studio, c'en est une autre!
Bon, en réalité, ça s’appréhende plutôt bien mais la philosophie d'un automate temps réel sur base Windows, c'est déroutant au départ quand même.
Si tu as besoin, n'hésite pas, ça fait 6 ans que je tente de dompter tout les aspects de Twincat!
Re: TC2 Motion Control
Non Brebiou,
Non, Malheureusement, je n'ai suivi aucune formation. Je ne suis pas automaticien et mes cours d'informatique Industrielle de la fac datent de 25 ans !!
Il faut tout apprendre seul et le risque c'est de ré-inventer la roue à chaque fois.
Je suis donc passé sur TC3 et le lendemain, mes servos tournaient sans problème et sans PLC aussi puisque j'ai lié directement mon PC au coupleur EK1100. Je ne suis pas déboussolé par TC3, étant à l'aise avec la OOP, je trouve ça plutôt naturel.
Bien noté votre proposition d'aide ! Merci ,c'est précieux.
Etes-vous à l'aise avec la mise en oeuvre de la partie Motion Control ? Pourriez-vous m'expliquer simplement le concept du homing chez Beckhoff ?
Avez-vous déjà utilisé un servo de la série AX5000 ?
A vous lire donc pour la suite,
Stéphane
Non, Malheureusement, je n'ai suivi aucune formation. Je ne suis pas automaticien et mes cours d'informatique Industrielle de la fac datent de 25 ans !!
Il faut tout apprendre seul et le risque c'est de ré-inventer la roue à chaque fois.
Je suis donc passé sur TC3 et le lendemain, mes servos tournaient sans problème et sans PLC aussi puisque j'ai lié directement mon PC au coupleur EK1100. Je ne suis pas déboussolé par TC3, étant à l'aise avec la OOP, je trouve ça plutôt naturel.
Bien noté votre proposition d'aide ! Merci ,c'est précieux.
Etes-vous à l'aise avec la mise en oeuvre de la partie Motion Control ? Pourriez-vous m'expliquer simplement le concept du homing chez Beckhoff ?
Avez-vous déjà utilisé un servo de la série AX5000 ?
A vous lire donc pour la suite,
Stéphane
Re: TC2 Motion Control
Il y a une bibliothèques dédié Motion avec tout les blocs de controle pour les axes(Absolu, relatif,etc) dans TwinCat, mais je ne sais pas si tu peux les utiliser sans la partie "PLC"
Sinon au niveau de la partie "I/O", tu dois avoir un onglet "Drive manager" quand tu clique sur ton drive dans l'arborescence, genre cela: A partir de la tu peux paramétrer totalement ton axe.
Nous n'utilisons pas le bloc MC_Home. Je ne pourrais que te renvoyer vers l'aide en ligne.
Ca par contre on en a pléthore sur les machines qui ont entre 5 a 10 ans. Ca tourne plutôt bien, on en a changé un seul seulement en 10 ans.