Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Message par philou77 »

Salut !
Béryl a écrit : 14 déc. 2020, 10:48 pas la peine de s'emmêler les neurones.

Justement, c'est là le pb, les jeunes ils s'emmêlent plus rien !
Faudrait au moins qu'ils sachent ce qu'ils font ! ne pas justement leur donner un truc tout fait !
Ils posent des questions , ils mettent même plus de bout de code ou autre !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Message par Béryl »

A merde, c'était BenAutom le p'tit jeune, pour moi :oops:
ley
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 29 déc. 2023, 09:11

Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v

Message par ley »

Bonjour pouvez vous m'aider à corriger ma mise a l'échelle de mes valeurs analogiques sur m221 reçu par une sonde de température de -10°c a 60°c sur une entrée 0 à 10v, le mini et le maxi ne sont pas réglable sur mon entrée..
Je suis partie sur le principe de la formule et l'équation publié dans le forum mais malgré tout j'ai une erreur.
Tout m'a l'air correcte ainsi que la syntaxe de ma fonction.

Merci d'avance de vos retours.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise à l'echelle -20° a 80°c sur m221 0-10v

Message par itasoft »

si ça peut aider voici
(((Val_max-Va_lmin)*Mesure)/1000)+Val_min
1000 représente le nombre de point et Val_max:80 val_min: -20
et c'est tout BON.
----------si Val_min est négatif --------
(((Val_max-Va_lmin)*Mesure)/1000)+abs(Val_min)
ou
(((Val_max+Va_lmin)*Mesure)/1000)+Val_min
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre