Bonjour,
J'ai une question, est-ce que l'on doit protéger l'alimentation 230/24v automate avec des disjoncteur comme on le fait pour les transformateurs ? Si oui, comment est-ce que l'on choisi les disjoncteurs ?
Merci
Alimentation automate 230/24v
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: Alimentation automate 230/24v
Salut,
Oui c'est mieux.
Choisir le disjoncteur en fonction de la puissance de l'alimentation.
Oui c'est mieux.
Choisir le disjoncteur en fonction de la puissance de l'alimentation.
Re: Alimentation automate 230/24v
De manière générale, il faut tout protéger.
Primaire, secondaire et chaque circuit
Primaire, secondaire et chaque circuit
Re: Alimentation automate 230/24v
Voir les préconisations du constructeur dans la documentation technique de l'alimentation quant à la protection à mettre en amont, c'est souvent indiqué.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Alimentation automate 230/24v
D'accord, merci pour vos réponses
Re: Alimentation automate 230/24v
Remarques en passant :
Côté primaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, comme tout appareillage bobiné, il y a un très fort courant d'appel à la mise sous tension, la protection se fera avec un disjoncteur courbe C de calibre élevé par rapport à la puissance de l'alimentation.
Au secondaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, il convient de privilégier une protection par disjoncteur électronique pour une protection efficace.
Exemples :
https://www.wago.com/fr/disjoncteurs-%C3%A9lectroniques
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 83f7a5e9f3
Côté primaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, comme tout appareillage bobiné, il y a un très fort courant d'appel à la mise sous tension, la protection se fera avec un disjoncteur courbe C de calibre élevé par rapport à la puissance de l'alimentation.
Au secondaire d'une alimentation 230VAC/24VDC, il convient de privilégier une protection par disjoncteur électronique pour une protection efficace.
Exemples :
https://www.wago.com/fr/disjoncteurs-%C3%A9lectroniques
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 83f7a5e9f3
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: Alimentation automate 230/24v
Courbe C? J’aurai plutôt dit D, non?
Re: Alimentation automate 230/24v
Tout dépend du calibre utilisé,
Par exemple, pour une alimentation 230VAC/24VDC logo power Siemens. de 2,5A en sortie, le constructeur conseille :
Soit un disjoncteur 16A courbe B, soit un disjoncteur 10A courbe C.
On voit bien que la problématique vient de la surintensité à la mise sous tension (protéger contre les courts-circuits tout en évitant un déclenchement dû au relais magnétique sur courant d'appel) :
Courant nominal en entrée sous 230VAC : 0,66 A
Limitation du courant d'appel maximum : 46 A
https://media.automation24.com/datashee ... H43_fr.pdf
On pourrait envisager un disjoncteur 6A courbe D, mais les deux autres références, bien plus courantes, sont sans doute moins chères.
Par exemple, pour une alimentation 230VAC/24VDC logo power Siemens. de 2,5A en sortie, le constructeur conseille :
Soit un disjoncteur 16A courbe B, soit un disjoncteur 10A courbe C.
On voit bien que la problématique vient de la surintensité à la mise sous tension (protéger contre les courts-circuits tout en évitant un déclenchement dû au relais magnétique sur courant d'appel) :
Courant nominal en entrée sous 230VAC : 0,66 A
Limitation du courant d'appel maximum : 46 A
https://media.automation24.com/datashee ... H43_fr.pdf
On pourrait envisager un disjoncteur 6A courbe D, mais les deux autres références, bien plus courantes, sont sans doute moins chères.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)