Salut.
Quand tu fait ça avec des var Schneider ca va tout seul, la partie communication est prémâchée a fond.
D'abord il faut modifier la config de ton port série, pour le changer de "modbus" a "modbus i-o scanner" (Ça c'est le truc le plus chiant a trouver en fait)
![Capture d'écran 2021-01-11 18.17.05.png (179.47 Kio) Vu 2097 fois Etape 1](./download/file.php?id=4156&t=1&sid=484fd8e3859c5bc2d0a25f9444a8e8bc)
- Etape 1
Ensuite tu ajoute ton ou tes variateurs
![Capture d'écran 2021-01-11 18.17.42.png (189.34 Kio) Vu 2097 fois Etape 2](./download/file.php?id=4157&t=1&sid=484fd8e3859c5bc2d0a25f9444a8e8bc)
- Etape 2
Et après tu n'a plus qu'a utiliser les blocs tout prêts
En particulier les mc_power_atv, mc_reset_atv et mc_movevel_atv
![VirtualBox_VM Win7 schneider_11_01_2021_18_21_16.png (135.73 Kio) Vu 2097 fois Ensuite](./download/file.php?id=4158&t=1&sid=484fd8e3859c5bc2d0a25f9444a8e8bc)
- Ensuite
A aucun moment tu a besoin de connaitre les trames a envoyer, somachine fait ça tout seul a ta place.
Par contre il faut quand même regarder un peu la doc pour les 3 blocs de fonction sus cités.
Mais ça marche presque pareil que les blocs de "motion" standard. Ils suivent presque la norme chez =S= quand ils veulent.