Message par wahibo »

Bonjour !
J'ai fais passé un projet offline de Winccflexible 2008 sp2 vers sp3.

La cible est une MP277 10" Touch qui tourne actuellement en Winccflexible 2008 sp2.

Quand j'ai voulu envoyer le projet en Ethernet sur cette HMI,j'ai le message:Chargement impossible, la version du pupitre dans votre projet

Winccflexible et la version du système d'exploitation sur le pupitre ne sont pas compatibles. Voulez-vous effectuer une mise à jour du système pupitre IHM?

Ma question donc: dois-je accepter par oui ou bien je dois faire autre chose?
Merci beaucoup.
Peio
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 108
Enregistré le : 22 oct. 2015, 19:51

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Message par Peio »

Bonjour,
Oui, mets à jour le firmware du pupitre, et transfère l'applicatif

Cordialement
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2242
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Message par JC87 »

Bonjour,

Il faut transférer le firmware en effet et surtout le faire en Ethernet et pas en MPI. Je me suis fait avoir une fois avec un MP277. En MPI ça prend des heures au sens propre. Alors oui, à la fin ça marche aussi mais attendre plus de deux heures devant un écran c'est long :D

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Message par wahibo »

Merci beaucoup Peio et JC87 pour vos réponses.
Cordialement.
Vincepepe
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 54
Enregistré le : 08 juin 2018, 08:45

Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.

Message par Vincepepe »

BOnjour à tous,
Complément, Simatic PROSAVE peut aider :)

Déja eu un cas similaire sur des TP270 et j'avais même du aller récupérer une image ISO d'autre version antérieure stockée sur ma VM XP :D