Bonjour !
J'ai fais passé un projet offline de Winccflexible 2008 sp2 vers sp3.
La cible est une MP277 10" Touch qui tourne actuellement en Winccflexible 2008 sp2.
Quand j'ai voulu envoyer le projet en Ethernet sur cette HMI,j'ai le message:Chargement impossible, la version du pupitre dans votre projet
Winccflexible et la version du système d'exploitation sur le pupitre ne sont pas compatibles. Voulez-vous effectuer une mise à jour du système pupitre IHM?
Ma question donc: dois-je accepter par oui ou bien je dois faire autre chose?
Merci beaucoup.
WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.
Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.
Bonjour,
Oui, mets à jour le firmware du pupitre, et transfère l'applicatif
Cordialement
Oui, mets à jour le firmware du pupitre, et transfère l'applicatif
Cordialement
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.
Bonjour,
Il faut transférer le firmware en effet et surtout le faire en Ethernet et pas en MPI. Je me suis fait avoir une fois avec un MP277. En MPI ça prend des heures au sens propre. Alors oui, à la fin ça marche aussi mais attendre plus de deux heures devant un écran c'est long
JC
Il faut transférer le firmware en effet et surtout le faire en Ethernet et pas en MPI. Je me suis fait avoir une fois avec un MP277. En MPI ça prend des heures au sens propre. Alors oui, à la fin ça marche aussi mais attendre plus de deux heures devant un écran c'est long
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
wahibo
- Première mise en service

- Messages : 74
- Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
- Localisation : CANADA
Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.
Merci beaucoup Peio et JC87 pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
Re: WINCCFLEXIBLE 2008 sp2/sp3.
BOnjour à tous,
Complément, Simatic PROSAVE peut aider
Déja eu un cas similaire sur des TP270 et j'avais même du aller récupérer une image ISO d'autre version antérieure stockée sur ma VM XP
Complément, Simatic PROSAVE peut aider