Bonjour,
Et dans le schéma ci-dessus, ne pas oublier l'alimentation quelque part !
C'est à voir selon le matériel.
Souvent il y a une alimentation disponible dans le VAR et l'automate et l'afficheur sont passif.
Parfois, c'est plus facile d'alimenter coté automate
Si la liaison automate/var fonctionne actuellement, il doit y avoir une alimentation dans l'un des deux !
Mais c'est peut être une liaison bus entre var et automate
Eric
Problème sorties analogiques
-
ericlardechois
- Forcené des structures

- Messages : 154
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Problème sorties analogiques
Oui, je suis parti d'un var qui a une sortie active.
Attention : si la carte d'entrée ana de l'automate est du genre AMI 0800 et que tu passe par un ABE7 CPA02, bien penser à faire le petit pont entre IC et IV. Je viens d'en faire l'amère expérience et il vaut mieux ne pas avoir une main à branler un âne pour le faire
Attention : si la carte d'entrée ana de l'automate est du genre AMI 0800 et que tu passe par un ABE7 CPA02, bien penser à faire le petit pont entre IC et IV. Je viens d'en faire l'amère expérience et il vaut mieux ne pas avoir une main à branler un âne pour le faire
Re: Problème sorties analogiques
Bonjour,
Ah je vois mieux avec un schéma tout simple. Je vais tester, je vous remercie pour les infos très utiles.
Ah je vois mieux avec un schéma tout simple. Je vais tester, je vous remercie pour les infos très utiles.