Problème sorties analogiques

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Problème sorties analogiques

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Et dans le schéma ci-dessus, ne pas oublier l'alimentation quelque part !
C'est à voir selon le matériel.
Souvent il y a une alimentation disponible dans le VAR et l'automate et l'afficheur sont passif.
Parfois, c'est plus facile d'alimenter coté automate

Si la liaison automate/var fonctionne actuellement, il doit y avoir une alimentation dans l'un des deux !
Mais c'est peut être une liaison bus entre var et automate

Eric
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Problème sorties analogiques

Message par Béryl »

Oui, je suis parti d'un var qui a une sortie active.

Attention : si la carte d'entrée ana de l'automate est du genre AMI 0800 et que tu passe par un ABE7 CPA02, bien penser à faire le petit pont entre IC et IV. Je viens d'en faire l'amère expérience et il vaut mieux ne pas avoir une main à branler un âne pour le faire :evil:
pierre14
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 24 mai 2019, 09:53

Re: Problème sorties analogiques

Message par pierre14 »

Bonjour,
Ah je vois mieux avec un schéma tout simple. Je vais tester, je vous remercie pour les infos très utiles.