Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par wyllys »

Bonjour,

Je souhaite démarrer un nouveau projet sur un nouvel automate S7-1200.
L'automate est bien sous tension, et connecté au réseau.
Je créé un nouveau projet, j'ajoute mon automate dans la configuration.
Puis je démarre la Liaison en ligne avec l'automate, et je lance la recherche d'abonné disponible, Portal me trouve bien mon nouvel automate que j’identifie bien avec l'adresse MAC, et l'automate réagit bien quand j'active le "clign. DEL".
Donc tout va bien, et quand je cliques sur "Connecter", j'ai le message:
"Echec de la liaison
Impossible d'atteindre la cible en ligne sélectionnée".

J'ai aussi essayé la manip en branchant directement mon PC avec l'automate avec un câble RJ45 en mettant une adresse fixe à mon PC, et pareil l'automate est bien la liste des abonnées, mais quand je cliques "Connecter", j'ai le même message d'erreur.

J'ai déjà eu le souci, et à l'époque j'avais réussi, mais là je me souviens plus comment j'avais fait... :oops:
Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment il faut faire ?

Merci d'avance !
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par dehell »

Bonjour,
Tu n'aurais pas un pb de version d'automate? TIA V14 ne supporte peut être pas ta version de CPU...
Cordialement.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par DurandO »

Bonjour,
en ligne, abonnés accessible, lancer la recherche, tu devrais trouver ton API.
Je suppose que tu as bien déclaré en configuration des appareils la bonne CPU.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par Lorent2 »

L'automate est-il configuré dans le projet hors ligne ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
wyllys
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 31 mars 2017, 22:17

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par wyllys »

Lorent2 a écrit : 22 mars 2021, 13:26 L'automate est-il configuré dans le projet hors ligne ?
Je ne suis pas sur de comprendre, à la création du projet, j'ai cliqué sur ajouté un appareil, j'ai sélectionné le bon automate selon le code indiqué sur le boitier. Et seulement ensuite j'ai cliqué sur "Liaison en ligne".
DurandO a écrit : 22 mars 2021, 10:52 Bonjour,
en ligne, abonnés accessible, lancer la recherche, tu devrais trouver ton API.
Je suppose que tu as bien déclaré en configuration des appareils la bonne CPU.
Oui c'est ce que j'ai fait, et dans la liste je trouve bien l'automate.
dehell a écrit : 22 mars 2021, 10:10 Bonjour,
Tu n'aurais pas un pb de version d'automate? TIA V14 ne supporte peut être pas ta version de CPU...
Cordialement.
Je vais vérifier si la version du firmware est bien celle que j'ai déclaré dans Portal.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par Lorent2 »

Pour te connecter sur un automate, il faut que ton projet en ligne soit correct (au moins la partie liaison)
Donc au minima la partie ethernet( adresse / masque correct).
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
wyllys
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 31 mars 2017, 22:17

Re: Mise en service nouvel automate S7-1200 sur Portal V14

Message par wyllys »

Bon voilà j'ai fini par trouvé !
En fait il fallait que j'affecte l'adresse IP à la CPU en passant par la fonction "Affecter l'adresse IP" que j'ai fini par trouvé dans "Infos et diagnostic" dans la partie "Fonctions".
C'est ça que j'avais oublié...
Merci en tout cas pour vos réponses, ça m'a aidé à chercher du bon côté ;-)