Bonjour,
SVP, je viens de programmer mon grafcet qui contient un temporisateur de type ON avec Ecostruxure Machine Expert, il marche parfaitement bien dans le premier cycle mais il ne se remise pas a Zeros dans le deuxieme cycle. je serais content de recevoir vos solutions de ce probleme.
resiter le TiMER
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: resiter le TiMER
slts,
il faut gérer les Tempos en dehors du grafcet
%X10
|-----| |--------------------------- %TM0-----
il faut gérer les Tempos en dehors du grafcet
%X10
|-----| |--------------------------- %TM0-----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: resiter le TiMER
votre solution a marché parfaitement bien, MERCI BEAUCOUP !