resiter le TiMER

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

resiter le TiMER

Message par assamer »

Bonjour,
SVP, je viens de programmer mon grafcet qui contient un temporisateur de type ON avec Ecostruxure Machine Expert, il marche parfaitement bien dans le premier cycle mais il ne se remise pas a Zeros dans le deuxieme cycle. je serais content de recevoir vos solutions de ce probleme.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: resiter le TiMER

Message par itasoft »

slts,
il faut gérer les Tempos en dehors du grafcet
%X10
|-----| |--------------------------- %TM0-----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
assamer
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 25 mars 2021, 19:05

Re: resiter le TiMER

Message par assamer »

votre solution a marché parfaitement bien, MERCI BEAUCOUP !
Répondre