Connexion a un M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 344
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Connexion a un M340

Message par andala »

Bonjour,
Je souhaite me connecter a un M340 par USB mais je n'y arrive pas logique car, dans PLC USB j'ai "port virtuel : aucun"
j'arrive pas a résoudre le problème! ai-je foiré quelque chose ?
merci d'avance
Une bonne action en entraine toujours une autre
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: Connexion a un M340

Message par md42 »

bonjour,
regarde dans le gestionnaire de périphérique Windows pour voir s'il reconnait le port de com.
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 344
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion a un M340

Message par andala »

Logiquement si je me souviens bien, quand on connecte par USB un M340 il est sensé etre detecté par W10 comme perripherique au minimum non ?
La je n'ai rien… faut-il que je change de câble ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Connexion a un M340

Message par Bernardo59 »

Salut Andala,

Schneider à fait une FAQ à ce sujet:
https://www.se.com/dz/fr/faqs/FA17436/
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 344
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion a un M340

Message par andala »

en fait c'était juste le modem BMX dans le gestionnaire qu'il fallait clique droit/installer
merci a tous quand même, ça fait toujours plaisir d'être aidé
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre