Mémento système et cadence

Message par wyllys »

Bonjour,

Je m'apprête à commencer un nouveau projet sur un S7-1200.
Je me connecte bien à l'automate, pas de souci, je commence la programmation, et je veux utiliser un mémento de cadence.
Et là je me rends compte que je n'ai pas activé les mémentos, je les actives donc, et là ils ne fonctionne pas.
Le "Always TRUE" reste à FALSE, et les mémentos de cadence ne change pas d'état...
Pourtant je les ai bien activés dans la configuration de l'automate.
J'ai du oublier un truc de base, mais après une heure je ne vois pas quoi...
Quelqu'un a une idée ?

D'avance merci !
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Mémento système et cadence

Message par dpo »

config matérielle et programme bien chargés , automate en run ?
ou memento déjà utilisé dans le programme avant de les basculer en cadence
wyllys
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 31 mars 2017, 22:17

Re: Mémento système et cadence

Message par wyllys »

Bonsoir,

Merci pour ton aide.
Oui le programme est bien chargé, et l'automate est bien en RUN sans erreur, en tout cas pour portal tout est OK en tout cas.
Et côté utilisation des variables, je n'ai pas encore déclaré de variables, le programme est quasi vierge.
Je ne comprends pas....
wahibo
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 74
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:04
Localisation : CANADA

Re: Mémento système et cadence

Message par wahibo »

Salut!

Dans Variables API/Afficher toutes les variables,regardes si par inadvertance lors de la compilation ou la programmation, tu n'as pas des doublons dans les Mementos de cadence,car j'ai eu ce problème,après vérification de mon programme,je me suis rendu compte que j'avais M100.3 et M50.3 affectés tous les deux pour le clock 2Hz par exemple.
J'ai donc fais un nettoyage dans ma table,recompiler et mes Mementos de cadences marchaient à la perfection.
Cordialement.
wyllys
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 31 mars 2017, 22:17

Re: Mémento système et cadence

Message par wyllys »

Bonjour,

Merci pour ta réponse, j'ai vérifié la tables des variables API, et il n'y a quasiment aucune variables de déclarées, mais pour être sur j'ai tout supprimé et laisser que les variables pour les mémentos et supprimer les programmes, et rien n'y fait...
J'ai même refait un nouveau projet complétement vide, j'ai ajouté le S7-1200 que j'avais besoin, j'ai juste activé les mémentos, fait un bête programme avec un mémento de cadence qui pilote une sortie, et non toujours rien le mémento ne change pas d'état....

On est bien d'accord que pour activer les mémentos, je n'ai qu'à aller dans les propriétés du CPU puis aller dans le bloc "Mémentos systèmes et mémentos de cadenc"e et Activer les deux options" Activer l'utilisation de l'octet de mémento système" et "Activer l'utilisation de l'octet de mémento de cadence", et c'est tout, non ?
wyllys
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 23
Enregistré le : 31 mars 2017, 22:17

Re: Mémento système et cadence

Message par wyllys »

Bon bah voilà j'ai fini par trouvé pourquoi :-)
et je me doutais que ça serait un truc bête...
J'ai juste oublié de recharger la configuration matérielle du CPU...
Maintenant que c'est fait ça fonctionne.
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un un jour (ça sera ma seule consolation ;-) ) !

Bonne journée.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Mémento système et cadence

Message par dpo »

dpo a écrit : 29 mai 2020, 18:20 config matérielle et programme bien chargés , automate en run ?
ou memento déjà utilisé dans le programme avant de les basculer en cadence
le monsieur il t'a dit de vérifier le chargement de la config matérielle
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mémento système et cadence

Message par itasoft »

dpo a écrit : 31 mai 2020, 00:26
dpo a écrit : 29 mai 2020, 18:20 config matérielle et programme bien chargés , automate en run ?
ou memento déjà utilisé dans le programme avant de les basculer en cadence
le monsieur il t'a dit de vérifier le chargement de la config matérielle
-----------
il est bon pour payer l'apéro !
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
alphaget
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 14 avr. 2021, 11:25

Re: Mémento système et cadence

Message par alphaget »

Bonjour,

Oui cette mésaventure a servi à quelqu'un d'autre ... moi !
mais j'avoue que, malgré les instructions, je n'ai pas réussi à recharger correctement la configuration matérielle (je suis un débutant sous TIA ...)
En repartant d'un projet vide et en déclarant les mémentos de cadence, pas de souci, cela fonctionne
Je referai l'essai en partant d'une configuration matérielle sans les mémentos de cadence et donc à modifier pour les avoir
Merci encore ! ;)