bonjour à tous,

Je suis nouveau sur ce forum et j'ai besoin d'un coup de main !
J'ai travaillé voici 20 ans sur les automates Siemens S5-100u avec le step5.....

Actuellement enseignant, j'ai décidé de reprendre ce matériel pour une question de coût !

J'ai donc plusieurs S5-100U (CPU 95, 102 et 103) et j'ai quelques cartes digital 16 Inputs/ 16 outputs 6ES482-8MA13...et j'ai beaucoup perdu de mes compétences de l'époque :shock:


Mon problème : je ne parviens pas à adresser dans le programme cette carte !
Quel que soit l'emplacement de cette carte et les adresses d'entrées et de sorties que je lui donne, il m'est impossible de la faire fonctionner....
Je l'ai remplacée par 2 autres cartes au cas ou elle serait défectueuse mais j'ai toujours le même problème

d'avance merci pour votre aide

yul

Image

nota : tout va très bien avec les cartes digital classique input et output
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par philou77 »

Salut !

A priori, les modules digitaux avec plus de 8 canaux commencent comme cela :

Emplacement 0 : de 64.0 à 65.7
Emplacement 1 : de 72.0 à 73.7
Emplacement 7 : de 120.0 à 121.7

au dela de l'emplacement 7 , les cartes de plus de 8 canaux ne sont pas acceptées..

recherche sur google : 6es5_998-8ma22 pdf c'est la doc du S5 90U.

Cordialement
Modifié en dernier par philou77 le 12 mai 2016, 23:32, modifié 1 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par josé »

bonjour,
De mémoire : sur les S5 95U, il faut déclarer les cartes analogiques dans l'OB1 .
Créateur de pannes ...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par philou77 »

Mais là, il s'agit d'une carte 16E-16S TOR non ?
Donc d'après sa photo, les adresses sont E72.0 à E73.7 et A72.0 à A73.7
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
yul100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 01 mai 2016, 17:53

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par yul100 »

bonsoir,

d'abord, merci pour vos réponse et désolé pour mon retour tardif......

Comme je l'ai dit, je suis enseignant et je réalise l'automatisation d'un train Marklin.........c'est beaucoup, beaucoup de boulot !!

je n'ai toujours pas résolu mon problème avec les cartes Siemens.

Que voulez-vous dire par "déclarer les cartes dans l'OB1" ?

J'ai essayé toutes les adresses proposée par Philou sans succès
vous pouvez voir sur les photos, le programme installé :
la carte de simulation est en position 3 avec les adresses E8
la carte de sortie classique en position 4 possède les adresse A9 et permet de confirmer le bon fonctionnement de l'automate.

J'ai placé 2 cartes 8MA13 pour l'essai
avec l'entrée E8.1, j'active la sortie A9.3 et l'on peut voir la LED allumée
avec l'entrée E8.5, j'active la sortie A72.5 mais je ne vois pas la LED s'allumer.
avec l'entrée E8.6, j'active la sortie A64.5 mais je ne vois pas la LED s'allumer !!!

J'ai essayé beaucoup d'autres possibilités mais RIEN !!!

Pouvez-vous m'aider SVP....

je vous promets de vous répondre plus vite, cette fois-ci :)

Image
Image
Image
Image
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par philou77 »

Tes cartes ne sont pas bien raccordées !!

Sur la gauche du connecteurs tu as les sorties :
Il faut raccorder L+ et M (2 fois car l'alimentation marche seulement par groupe de 8 sorties)
Sur la droite du connecteur tu as les entrées :
il faut raccorder le L+ et le M (1 fois )

Je ne crois pas qu'il faille utiliser les raccordements sur les borniers du bus !
Modifié en dernier par philou77 le 12 mai 2016, 23:38, modifié 1 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par josé »

Bonjour,
Je voulais dire DB1
Je pensais aux cartes analogiques sur les S5 95U ( Page 9-25 )
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... -8MA22.pdf
Créateur de pannes ...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par philou77 »

Je vois que tu as une eeprom,

Retire la pour faire test tests... ce sera mieux.

Je ne vois pas la totalité de ton programme.

Ne fais qu'un seul segment dans l'ob1 sans aucun autre bloc, ce sera plus simple pour tester..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
yul100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 01 mai 2016, 17:53

Re: step 5 avec carte 6es5482-8MA13

Message par yul100 »

bonjour Philou,

J'ai vérifier tous les câbles de connections et ils étaient OK...
Par clarté, je les ai remplacés par des fils rouge et blanc pour tous les + et des fils bleus pour toutes les masses.

de plus j'ai connecté le + sur "ce qui devrait être" l'entrée 73.4 . On peut voir la LED correspondante allumée.
J'ai simplifié le programme PB1 en 3 petits segments (voir photos)
le premier segment permet d'enclencher la sortie A9.3 avec l'entrée E8.1 de la carte de simulation (on voit bien les 2 LEDS allumées)
Le second segment permet d'enclencher la sortie A72.5 avec l'entrée E8.5. On peut voir la LED E8.5 allumée MAIS pas celle de A72.5.
Le 3ieme segment permet d'enclencher la sortie A64.5 avec l'entrée E8.5. On peut voir la LED E8.6 allumée MAIS pas celle de A64.5.

http://img177.imagevenue.com/img.php?im ... 2_73lo.JPG
http://img213.imagevenue.com/img.php?im ... 1086lo.JPG
http://img249.imagevenue.com/img.php?im ... _347lo.JPG
http://img231.imagevenue.com/img.php?im ... 2_98lo.JPG
http://img167.imagevenue.com/img.php?im ... _946lo.JPG

et aussi

http://img131.imagevenue.com/img.php?im ... 3_90lo.JPG
http://img277.imagevenue.com/img.php?im ... _364lo.JPG

merci

yul100
Répondre