Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par sinced »

Bonjour a tous,
Avez-vous deja rencontre des problemes avec cette carte RTD de Siemens 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD ?

J'ai fait un petit projet avec une PT100 raccordee en 3 fils sur cette carte. Malheureusement la mesure est toujours nulle. Je me suis bien cable en 3 fils Image

La sonde fonctionne bien j'ai mesure la resistance ca varie avec la chaleur. Mais la mesure est toujours nulle.
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par DurandO »

Bonjour,
tu as un cavalier à positionner sur le coté de la carte en position A dans ton cas me semble-t-il.
Il faut la sortir du rack pour y avoir accès.

Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par itasoft »

slts,
le raccordement est correct, voir si la bourre arrive sur M+ et M-
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par sinced »

DurandO a écrit : 12 mai 2021, 14:23 Bonjour,
tu as un cavalier à positionner sur le coté de la carte en position A dans ton cas me semble-t-il.
Il faut la sortir du rack pour y avoir accès.

Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.
Il n'y a pas de cavalier sur ce type de carte
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par DurandO »

Bonjour,
sinced a écrit : 12 mai 2021, 17:00 Il n'y a pas de cavalier sur ce type de carte
Désolé, j'avais zappé la référence. J'ai mis en service la 7KF qui elle avait des cavaliers.

Tu peux peut-être creuser coté paramétrage soft.

Vérifie l'alimentation 24V (24V et pas 18,5V).
Le siemens, travaillé sous la tension nominale, il aime pas ça!

J'ai lu dans une FAQ Siemens ceci qui pourra peut-être t'aider :
Unused channels In order to avoid incorrect measurements, the module's product up to version 02 must be configured with an unused channel of an active group of channels. Connect a resistor of the nominal range to the unused channel in order to suppress diagnostics errors.
Set the "disabled" value at the "measurement type" parameter for unused channels. This setting reduces module cycle times.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par Lorent2 »

DurandO a écrit : 12 mai 2021, 14:23 Je suppose que tu as bien amener le 24V= sur ta carte en borne 1 et 20.
L'alimentation de cette carte se fait entre les bornes 21 (+24) et 40(0v)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par Lorent2 »

Un montage test en 2 fils donnerait quoi ? voir même un shunt avec une résistance de 100 Ohms.

T'es sûr de la partie software? (genre une lecture d'un IW en dehors de la MIO, ou autre truc foireux)
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 579
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par ProfnovA »

Configuration matérielle carte?
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par sinced »

Lorent2 a écrit : 12 mai 2021, 19:06 Un montage test en 2 fils donnerait quoi ? voir même un shunt avec une résistance de 100 Ohms.

T'es sûr de la partie software? (genre une lecture d'un IW en dehors de la MIO, ou autre truc foireux)
Sous TIA Portal je pense que tu ne peux meme pas compiler si tu es en dehors de la plage. Je suis sur des IW272,etc.
J'ai fait les ponts comme indique dans le manuel pour les voies non utilisees du meme groupe (la voie 2) Le reste des voies est carrement desactive
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Carte 6es7 331-7pf01-0ab0 - AI 8xRTD

Message par sinced »

La cartes est bien alimentee. Le cas echeant la led SF serait allumee.
Répondre