2nd reseau tcp modbus sur M221
-
tardieub
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
- Localisation : Sourzac
2nd reseau tcp modbus sur M221
Bonjour,
J'ai un automate M221 TM221ME16R/G, j'utilise le bus série RTU pour de la télérelève radio de compteurs de gaz, et le port Ethernet pour la supervision locale. Je souhaite relier cette automate a un second réseau TCP/IP MODBUS qui n'utilisera pas la même classe d'adresse IP. En gros il me faudrait une deuxième prise Ethernet sur cette automate pour créer un second réseau.
Je ne vois pas trop vers solution me tourner.
Merci
Bruno
J'ai un automate M221 TM221ME16R/G, j'utilise le bus série RTU pour de la télérelève radio de compteurs de gaz, et le port Ethernet pour la supervision locale. Je souhaite relier cette automate a un second réseau TCP/IP MODBUS qui n'utilisera pas la même classe d'adresse IP. En gros il me faudrait une deuxième prise Ethernet sur cette automate pour créer un second réseau.
Je ne vois pas trop vers solution me tourner.
Merci
Bruno
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
Bonjour,
A ma connaissance il n'est pas possible d'ajouter un 2nd port Ethernet au M221.
Je pense qu'il faut s'orienter vers l'installation d'un routeur.
A quoi servira ce 2nd réseau Ethernet ?
A ma connaissance il n'est pas possible d'ajouter un 2nd port Ethernet au M221.
Je pense qu'il faut s'orienter vers l'installation d'un routeur.
A quoi servira ce 2nd réseau Ethernet ?
-
tardieub
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
- Localisation : Sourzac
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
Bonjour,
Merci pour ta réponse, j'ai cru un moment qu' il y a avait des options mais rien en effet. J'ai déjà vu cela sur des WAGO.
Le second réseau devra permettre a une supervision de niveau "supérieur" de récolter des infos sur notre réseau actuel (une sorte de supervision nationale). En fait je recherche une sorte de passerelle d'adresse IP peut être mais je ne sais pas trop dans quel sens aller.
Bruno
Merci pour ta réponse, j'ai cru un moment qu' il y a avait des options mais rien en effet. J'ai déjà vu cela sur des WAGO.
Le second réseau devra permettre a une supervision de niveau "supérieur" de récolter des infos sur notre réseau actuel (une sorte de supervision nationale). En fait je recherche une sorte de passerelle d'adresse IP peut être mais je ne sais pas trop dans quel sens aller.
Bruno
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
Les Ewon Cosy et Flexy savent faire cela.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
slts,
ou mettre la supervision dans la même classe que le second réseau
ou mettre la supervision dans la même classe que le second réseau
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
+1 les Magelis hmi gtu (par exemple) embarquent 2 cartes réseaux.
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
il est peut être possible de mettre une carte modbus RS485 puis une bête passerelle 485/Ethernet
si et seulement si le m221 accepte une autre carte modbus
et même si c'est un peu moche, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture avec plusieurs cartes EThernet pour séparer
réseau machine : les var, les E/S
réseau supervision : les IHM, les superviseurs
réseau usine : la GMAO, la gestion de prod, des com inter-atelier....
si et seulement si le m221 accepte une autre carte modbus
et même si c'est un peu moche, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture avec plusieurs cartes EThernet pour séparer
réseau machine : les var, les E/S
réseau supervision : les IHM, les superviseurs
réseau usine : la GMAO, la gestion de prod, des com inter-atelier....
-
tardieub
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
- Localisation : Sourzac
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
Bonjour,
Si je comprends bien les Ewon Cosy sont equivalents a ceci:
https://www.kepfrance.fr//communication ... a1257.html
c'est ce que j'utilise actuellement pour intervenir a distance sur mon réseau local.
Est ce bien équivalent?
-
tardieub
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
- Localisation : Sourzac
Re: 2nd reseau tcp modbus sur M221
oui les M221 supportent un second port série, enfin leur ancêtres twido oui, l’idée est plutôt intéressante en effet, cela permettrait de séparer totalement les 2 réseauxdpo a écrit : ↑07 juin 2021, 22:55 il est peut être possible de mettre une carte modbus RS485 puis une bête passerelle 485/Ethernet
si et seulement si le m221 accepte une autre carte modbus
et même si c'est un peu moche, mais il est vrai qu'on voit de plus en plus d'architecture avec plusieurs cartes EThernet pour séparer
réseau machine : les var, les E/S
réseau supervision : les IHM, les superviseurs
réseau usine : la GMAO, la gestion de prod, des com inter-atelier....