2 m221 sur un hmigto
2 m221 sur un hmigto
Bonjour, j'éssais de relier 2 m221 sur un hmigto en ethernet.
premier m221 adresse ip 192.168.3.80
deuxième m221 adresse ip 192.168.3.85
hmigto adresse ip 192.168.390
Mais le hmigto ne communique qu'avec le premier.
J'ai vérifié dans vijeo les 2 équipements sont configurés de la même façon, idem dans ecostruxure machine expert.
quelqu'un aurait une piste sur mon problème?
Merci pour vos réponse
premier m221 adresse ip 192.168.3.80
deuxième m221 adresse ip 192.168.3.85
hmigto adresse ip 192.168.390
Mais le hmigto ne communique qu'avec le premier.
J'ai vérifié dans vijeo les 2 équipements sont configurés de la même façon, idem dans ecostruxure machine expert.
quelqu'un aurait une piste sur mon problème?
Merci pour vos réponse
Re: 2 m221 sur un hmigto
L'adresse IP de ton HMIGTO semble tres bizzare
Re: 2 m221 sur un hmigto
Salut
Il faut regarder dans somachinbasic que le serveur midbus. Soit bien activé....
A+
Il faut regarder dans somachinbasic que le serveur midbus. Soit bien activé....
A+
Re: 2 m221 sur un hmigto
Merci pour vos réponses
2ème m221 192.168.3.85
Je ne trouve pas midbus ?
2ème m221 192.168.3.85
Je ne trouve pas midbus ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: 2 m221 sur un hmigto
slts,
Sans son masque une @IP ne signifie rien , donner le masque du M221 et du IHM
@IP du HMI est incomplète 192.168.390.????
de plus le M221 et le HMI doivent sur le même @réseau ce qui n'est pas le actuellement si masque est 255.255.255.0
Sans son masque une @IP ne signifie rien , donner le masque du M221 et du IHM
@IP du HMI est incomplète 192.168.390.????
de plus le M221 et le HMI doivent sur le même @réseau ce qui n'est pas le actuellement si masque est 255.255.255.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: 2 m221 sur un hmigto
Je recommence suite erreur de frappe sur 1er post
1er m221 ip 192.168.3.80 masque 255.255.255.0
2ème m221 ip 102.168.3.85 masque 255.255.255.0
Hmigto ip 192.168.3.90 masque 255.255.255.0
Communication entre le 1er m221 et le hmigto ok
Mais pas entre le 2ème et le hmigto, les 2 m221 n’ont pas besoin de communiquer entre eux.
L’écran sert juste à afficher l’état des entrées/sorties et les variables
1er m221 ip 192.168.3.80 masque 255.255.255.0
2ème m221 ip 102.168.3.85 masque 255.255.255.0
Hmigto ip 192.168.3.90 masque 255.255.255.0
Communication entre le 1er m221 et le hmigto ok
Mais pas entre le 2ème et le hmigto, les 2 m221 n’ont pas besoin de communiquer entre eux.
L’écran sert juste à afficher l’état des entrées/sorties et les variables
Re: 2 m221 sur un hmigto
Salut
Dans somachinebasic, il y a une case a cocher pour autoriser les différents protocoles (Ethernet IP, modbus, programmation, ping....)
c'est du coté de la ou tu rentre ton adresse ip
j'imagine que dans somachineexpert (que je ne veux pas connaitre
) il doit y avoir a peu près la même chose...
arrive tu a te connecter a l'automate via ethernet?
Ya t'il des équipements entre ton HMI et l'automate
A+
Dans somachinebasic, il y a une case a cocher pour autoriser les différents protocoles (Ethernet IP, modbus, programmation, ping....)
c'est du coté de la ou tu rentre ton adresse ip
j'imagine que dans somachineexpert (que je ne veux pas connaitre
arrive tu a te connecter a l'automate via ethernet?
Ya t'il des équipements entre ton HMI et l'automate
A+
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: 2 m221 sur un hmigto
si l'adresse IP du 2eme api c'est ème m221 ip 102.168.3.85 masque 255.255.255.0 ça risque pas de marcher lol
si c'est 192.168.3.85 il ni as aucune raison que ça ne marche pas, Si dans les paramètres de sécurité du M221 le serveur ModBus est activé
si c'est 192.168.3.85 il ni as aucune raison que ça ne marche pas, Si dans les paramètres de sécurité du M221 le serveur ModBus est activé
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: 2 m221 sur un hmigto
Bonjour,
On a les doigts bien gras et vite fait de glisser sur le clavier !
Sans compter les touches qui se bloquent avec les miettes de pain!
On y perd en précision.
Voila ce qui arrive lorsqu'on qu'on poste en mangeant en même temps son sandwich jambon beurre (avec beaucoup de beurre).
On a les doigts bien gras et vite fait de glisser sur le clavier !
Sans compter les touches qui se bloquent avec les miettes de pain!
On y perd en précision.
Re: 2 m221 sur un hmigto
Hihihih il a du mal avec les adresses IP.
Bref le probleme doit etre lie a une autorisation de protocole.
Bref le probleme doit etre lie a une autorisation de protocole.