2 m221 sur un hmigto

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: 2 m221 sur un hmigto

Message par Béryl »

Ou problème de câble, de switch ou autre...
Tout ce petit monde renvoie un ping correct ?
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: 2 m221 sur un hmigto

Message par DurandO »

Bonjour,
Ted a écrit :Mais le hmigto ne communique qu'avec le premier.
C'est à dire ?
Béryl a écrit : 21 juin 2021, 11:06 Ou problème de câble, de switch ou autre...
Tout ce petit monde renvoie un ping correct ?
en effet, il faudrait en connaitre plus sur l'architecture matérielle. Simple Hub ou switch?
Sous réserve que les adresses et masques soient bien celles indiquées ! (là j'exagère : désolé)

Blague à part essayer de raccorder API 2 seul direct à l'Ihm ((sans passer au travers de hub ou switch éventuel).
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: 2 m221 sur un hmigto

Message par Ted »

Bon et problème résolu, cela venait du cable ethernet entre le 2ème m221 et le switch, dans la prise moulée les 4 fils supérieurs n’étaient pas sertis dans la prise.
Merci pour vos réponses
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: 2 m221 sur un hmigto

Message par skip74 »

:D
Répondre