bonjours
Je suis débutant dans la programmation.
j'aimerais savoir comment je pourrais résoudre ceci "échec d'ouverture de connexion vers l'équipement" qui apparaît lors des tests sur mon interface.
J'ai cru voir que ça correspond à une incohérence entre le nom du noeud de l'équipement dans Vijeo Designer et dans So Machine, mais je ne sais pas où je peux trouver ces réglages dans mes logiciels.
Merci de votre aide
M221 HMIG2U problème de communication
-
Bastien
- Première mise en service

- Messages : 53
- Enregistré le : 23 oct. 2020, 10:47
- Localisation : VICHY
Re: M221 HMIG2U problème de communication
Bonjour Alexis,
Tu dois avoir une adresse IP dans l'automate et sur l'IHM avec le même "début"
Exemple: 198.168.0.221 avec un masque de 255.255.255.0 sur l'automate
198.168.0.222 avec un masque de 255.255.255.0 sur l'IHM
Tu peux retrouver le paramétrage dans l'onglet configuration/ETH1 sur somachine et dans l'onglet général de ta cible sur VijeoDesigner.
Il faut ensuite paramétrer la cible qui est l'automate sur ton IHM.
Il existe beaucoup de tuto qui apprenne a établir cette connexion.
Cordialement.
Tu dois avoir une adresse IP dans l'automate et sur l'IHM avec le même "début"
Exemple: 198.168.0.221 avec un masque de 255.255.255.0 sur l'automate
198.168.0.222 avec un masque de 255.255.255.0 sur l'IHM
Tu peux retrouver le paramétrage dans l'onglet configuration/ETH1 sur somachine et dans l'onglet général de ta cible sur VijeoDesigner.
Il faut ensuite paramétrer la cible qui est l'automate sur ton IHM.
Il existe beaucoup de tuto qui apprenne a établir cette connexion.
Cordialement.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M221 HMIG2U problème de communication
slts,
sous quel protocole ModBus RTU ou ModBus tcp/ip ?