Bonjour,
Dans un montage étoile-triangle il y'a trois contacteurs (ligne, étoile et triangle) comment ils sont dimensionnés,
pour moi les deux contacteurs ligne et triangle on les choisis égales à la moitié de la puissance du moteur, et celui de démarrage étoile on le dimensionne aussi petit que l'on veut.
Est ce vrai ?
Merci
dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
-
bachir1994
- Code sa première boucle

- Messages : 12
- Enregistré le : 09 déc. 2015, 06:37
Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
Bonjour,
vous dimensionnez les contacteurs en catégorie AC3 en fonction du courant qui les traverse :
- On utilisera I divisé par racine carrée de 3 pour les contacteurs de ligne et triangle (KM2 et KM3)
- On utilisera I divisé par 3 pour le contacteur étoile (KM1)
I = courant nominal du moteur en couplage triangle
Après pour des questions d'homogénéité, KM1 est souvent choisi identique aux deux autres.
On rappelle aussi que si le réseau disponible est 3x400 V, il faut un moteur 400V/690V !

(déjà répondu "ailleurs" à cette question ^^)
vous dimensionnez les contacteurs en catégorie AC3 en fonction du courant qui les traverse :
- On utilisera I divisé par racine carrée de 3 pour les contacteurs de ligne et triangle (KM2 et KM3)
- On utilisera I divisé par 3 pour le contacteur étoile (KM1)
I = courant nominal du moteur en couplage triangle
Après pour des questions d'homogénéité, KM1 est souvent choisi identique aux deux autres.
On rappelle aussi que si le réseau disponible est 3x400 V, il faut un moteur 400V/690V !

(déjà répondu "ailleurs" à cette question ^^)
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
Ça existe encore le démarrage en Etoile-Triangle ??? oO?
Pourquoi ne pas mettre un démarreur progressif ?
Pourquoi ne pas mettre un démarreur progressif ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
slts,
surtout que ça va être dur de trouver 2 contacteurs à verrouillage mécanique de calibre differents
lol
surtout que ça va être dur de trouver 2 contacteurs à verrouillage mécanique de calibre differents
lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
bachir1994
- Code sa première boucle

- Messages : 12
- Enregistré le : 09 déc. 2015, 06:37
Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
Merci pour vos réponses à tous.