Problème visualisation Control Expert

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Zwall
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 29 oct. 2018, 10:13

Problème visualisation Control Expert

Message par Zwall »

Bonjour chers collègues,

Je me retrouve face à un problème bien ennuyeux. Je travaille sur une automate M580 de sécurité avec une version d'essai pour l'instant de Control Expert V15, en me connectant en ligne tout est OK dans le bandeau en bas, les programmes correspondent et je peux rentrer en visualisation mais je n'ai aucune animation sur le projet.
Mes liens sont rouge, les variables sont rouges et rien ne bouge alors que le programme est en route et que je teste la machine. De plus, les forçages sur des variables depuis des tables d'animation ne semblent pas fonctionner non plus.

Je ne connais pas les automates de sécurité Schneider (les rouges). Est-ce que c'est dû aux fonctionnalités supplémentaires ? J'ai regardé dans les options du projets que les animations étaient bien activées, c'était le cas mais pour être sûr je les ai désactivé, régénéré, injecté puis activé, régénéré et injecté à nouveau.

Je ne peux fournir de screenshot ou détails sur le programme, le projet étant confidentiel.

A bientôt en espérant que quelqu'un me sauvera !
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par fish »

Bonjour,
Tu as l'option Safety de Control Expert ?
Zwall
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 29 oct. 2018, 10:13

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par Zwall »

D'après ce que j'ai lu en ligne, il semblerait que la version d'essai comprennent aussi l'option Safety de Control Expert.
PapaGillou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 23 juil. 2021, 18:41

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par PapaGillou »

Bonjour Zwall

Peux-tu developper ?
Les liens sont rouges ?
Ou sont tes sections, en SAFE ou en PROCESS ?
Une copie d'ecran ça serait parfait, et si tu faire passer ton .sta en MP

++
Gillou
Zwall
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 29 oct. 2018, 10:13

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par Zwall »

Salut Gillou,

C'est impossible de partager le programme ou des screenshot, le programme est classifié.
Mes sections en LADDER sont dans le SAFE et même pour le littéral structuré qui est dans le PROCESS j'ai le même problème.

Dans mon Ladder, les liens partant du commun sont rouge, le nom des variables sont rouge et le contacts et bobines sont rouge aussi.
Normalement quand on visualise les sections, on devrait les voir en vert comme dans la doc hors ce n'est pas mon cas.

Peut-être parce que c'est un M580 security ou parce que c'est une version d'essai...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par sinced »

Moi je n'ai pas d'experience sur le M580 Safety ou EcoStruxure Control Expert Safety. Mais j'ai travaille sur du Triconex et leur logiciel TriStration. De base dans le projet les animations sont deroutantes. Un bit a 1 est rouge et un bit a 0 est vert. Ca se modifie dans les options du projet.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par Bruce33 »

Avez-vous essayé en mode simulation si les animations sont identiques ? Et en simulation avec un processeur ordinaire (non safety) ?
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par fish »

Zwall a écrit : 30 juil. 2021, 12:20 D'après ce que j'ai lu en ligne, il semblerait que la version d'essai comprennent aussi l'option Safety de Control Expert.
C'est bizarre, car le Safety est une option...
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par Bruce33 »

Avec Control Expert je crois que ce sont les codes d'enregistrement qui valident les fonctionnalités.
Et je confirme qu'avec la version non enregistrée (30 premiers jours) on a accès au Safety.

Zwall pourrait-il nous dire quelle version il utilise ?
Control Expert V15 SP1 vient de sortir.
Zwall
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 65
Enregistré le : 29 oct. 2018, 10:13

Re: Problème visualisation Control Expert

Message par Zwall »

J'utilise Control Expert V14. Nous ne sommes pas encore passé à la V15 et je ne crois pas que ce soit prévu dans l'immédiat.

Je n'ai pas pu tester en simulation pour l'instant et je n'ai plus accès aux locaux ni au PC de programmation pour l'instant. Mais je vous remercie pour votre aide. Je verrais bien semaine 33 si je parviens à résoudre le problème ou non.
Répondre