Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
manustarfoot
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 13 nov. 2018, 15:50

Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par manustarfoot »

Bonjour à tous.

Je cherche une solution pour surveiller des variables d'un automate TSX Premium et de les enregistrer afin de faire des courbes/traces aussi précises que possible.

Quelqu'un aurait un avis ?

Automate : TSX57353A
carte ETY : ETY4103 (réseau modbus TCP/IP activé et fonctionnel)

Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par itasoft »

slts,
ya un IHM sur cet automate ? si oui lequel ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
manustarfoot
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 13 nov. 2018, 15:50

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par manustarfoot »

Oui, il y a un IHM XBTGK2330.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par itasoft »

slts,
dans ce cas le plus simple sur le IHM c'est d'afficher les données dans un résumé d’événements et sur une touche de les enregistrer dans une clef USB ça génére un fichier .csv à ouvrir sur Excel pour éventuellement faire des courbes de tendances
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
manustarfoot
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 13 nov. 2018, 15:50

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par manustarfoot »

D'accord mais est-ce que ces données sont enregistrées tous les tours de cycle automates ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par itasoft »

slts,
chaque tour de cycle automate c'est trop rapide, non ça sera sur un Top horloge de 1s mini, ou alors sur un changement d'état de la variable si elle ne change pas d'état à chaque tour de cycle API
ps:
ceci dit ça sert à rien d'enregistrer une valeur si elle n'as pas changée pas d'état
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
manustarfoot
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 13 nov. 2018, 15:50

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par manustarfoot »

Ok donc cette solution ne pourra pas me satisfaire. il me faudrait une solution beaucoup plus rapide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par itasoft »

slts,
le serveur web du ETY4103 peut les afficher mais pas les enregistrer sur une clef USB
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 125
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par Laurent »

Salut,

c'est peut-être un module Aidiag qu'il te faut : https://www.prosyst.fr/aidiag/
Laurent
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 579
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Surveillance variables d'un automate TSX Premium

Message par ProfnovA »

manustarfoot a écrit : 14 oct. 2021, 16:11 Ok donc cette solution ne pourra pas me satisfaire. il me faudrait une solution beaucoup plus rapide.
Peux-tu préciser ton besoin? Quels types de valeurs souhaites tu enregistrer, combien et à quelle fréquence?
Que cherches-tu a faire exactement? Un automate n'est pas un oscilloscope.
Répondre