Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par MaX1Mu55 »

Bonjour,

Pour mon projet de BTS je dois rénover une machine de perçage type CNC.

Cette machine est en panne et j'ai remarqué que les disjoncteurs (qui protègent plusieurs variateurs) présents à l'intérieur sont unipolaires. Il n'y a que le fil de la phase.
Il y a cependant des fils de neutre qui sont rassemblés sur un répartiteur.

Image

Est ce que cela est aux normes NFC 15 100 ? Y a t il un article qui précise l'interdiction de ce genre de câblage ?

Je trouve cela moyen et aurais voulu remplacé les disjoncteurs unipolaires par des Phase/Neutre (plus récent au passage...)

Merci d'avance et bonne journée.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par itasoft »

slts,
c’était autorisé pour le domestique dans les années 60 mais je croyait que c’était interdit dans l'industrie ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par MaX1Mu55 »

Ah !

C'est une machine d'occasion qui vient de Turquie. Pas les mêmes normes je pense.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par itasoft »

MaX1Mu55 a écrit : 19 oct. 2021, 15:36 Ah !
C'est une machine d'occasion qui vient de Turquie. Pas les mêmes normes je pense.
-------------------
dans tous les cas il faut passer en bipolaire pour la partie MONO pour le triphasé c'est déjà BON , ça fait reprendre tout le câblage mono
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par philou77 »

Salut !

cela pourra te guider un peu : https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par MaX1Mu55 »

itasoft a écrit : 19 oct. 2021, 15:38
MaX1Mu55 a écrit : 19 oct. 2021, 15:36 Ah !
C'est une machine d'occasion qui vient de Turquie. Pas les mêmes normes je pense.
-------------------
dans tous les cas il faut passer en bipolaire pour la partie MONO pour le triphasé c'est déjà BON , ça fait reprendre tout le câblage mono
Merci pour ta réponse ! En effet je vais devoir reprendre le câblage mono.
philou77 a écrit : 19 oct. 2021, 15:49 Salut !

cela pourra te guider un peu : https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre
Merci, ça m'a bien éclairé ! :D
MaX1Mu55
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 43
Enregistré le : 26 juil. 2021, 08:26

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par MaX1Mu55 »

Bon du coup, après avoir trifouillé dans l'amat de fils et de câbles de l'armoire électrique j'ai découvert qu'en plus dd'être des disjoncteurs unipolaires, ceux ci était câblé par le bas... La phase arrive par le bas du disjoncteur et ressort par le haut avant d'aller au variateur.

J'ai aussi un fil de phase de couleurs vert/jaune. :lol:

C'est plutôt comique, mais ça fait peur :shock:
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par fish »

MaX1Mu55 a écrit : 20 oct. 2021, 15:30 Bon du coup, après avoir trifouillé dans l'amat de fils et de câbles de l'armoire électrique j'ai découvert qu'en plus dd'être des disjoncteurs unipolaires, ceux ci était câblé par le bas... La phase arrive par le bas du disjoncteur et ressort par le haut avant d'aller au variateur.

J'ai aussi un fil de phase de couleurs vert/jaune. :lol:

C'est plutôt comique, mais ça fait peur :shock:
Et j'suis sûr que la machine était pas chère à l'époque !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par philou77 »

MaX1Mu55 a écrit : 20 oct. 2021, 15:30 La phase arrive par le bas du disjoncteur et ressort par le haut avant d'aller au variateur.
Salut !

typique de machine du marché ALLEMAND ! Rien d'anormal, c'est juste pas 'conventionnel' chez nous..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Disjoncteurs unipolaire sans neutre ?

Message par Béryl »

L'alimentation par le bas n'est pas interdit, il faut juste le notifier à proximité des disjoncteurs.
La différence de section amont/aval sur les disjoncteurs de la photo est une bonne indication.
Quant à l'utilisation d'une couleur inhabituelle sur un fil, c'était autorisé à une époque à condition de manchonner les extrémités du fil avec la bonne couleur. Je ne sais plus si c'est toujours d'actualité (de plus avec la terre !).
Modifié en dernier par Béryl le 21 oct. 2021, 08:24, modifié 2 fois.
Répondre