J'ai un problème de connexion sur un automate M340, tout droit sorti d'usine. Aucun programme n'a encore été transféré.
Voilà la conf matérielle : Un module d'alim CPS2010, un CPU BMXP342020 (J'ai viré toutes les cartes d'E/S du rack, dans le doute).
Les voyants du CPU indiquent qu'il n'est pas configuré (Jusque là, tout va bien).
J'ai testé avec un autre rack & un autre module d'alim.
Le diagnostic :
-La connexion en USB ne fonctionne pas (Les ports USB de mon PC sont fonctionnels, le câble est compatible, le driver est bien installé).
-La connexion en TCP/IP ne fonctionne pas (Avec l'adresse IP d'usine lié à l'adresse MAC en me mettant sur le même sous-réseau, en "forçant" l'adresse IP d'usine grâce aux commutateurs en face arrière. Le driver Modbus est bien installé)
Je précise que je me suis connecté sur un autre automate 2H avant, sans problèmes, et que je me connecte régulièrement sur des confs identiques. Je n'ai jamais eu un quelconque soucis de connexion.
Je viens de réessayer avec une configuration identique toute neuve. Zéro problèmes.
Des idées ?
Merci