Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par itasoft »

slts,
déjà je commencerais à tester les voies avec un simulateur 4/20 mA pour dégrossir l'affaire
si la pile Duracel coûte trop cher en prendre une à CAROUF.
-------clic pour zoom-----------
Simul420mA_9V.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

Re bonjour désolé j ai pas pu vous répondre j étais en vacances
J ai tester mon signal 4-20ma avec une pince ampèremétrique je suis quand même électricien à la base mais oui cela fonctionnais avant et d’un coup on nous a signaler le problème des 4 capteurs ne donnant plus les bonnes valeur et dans l automate le défaut me signal un dépassement de voix mais je vous en dirais plus lundi vu que je suis sur l installation .
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

Lundi je vais utiliser le calibreur en mode source pour générer un courant 4-20ma à la place des capteurs et voir ce que ça me donne en valeur sur les entrées
Ce sont des capteurs passif mais lundi je vous en dirais plus pour être sûr de ce que je vous dit .
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par itasoft »

slts
J ai tester mon signal 4-20ma avec une pince ampèremétrique
-------
ça mesure le continu ta pince ampèremétrique ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par sinced »

itasoft a écrit : 21 nov. 2021, 00:16 slts
J ai tester mon signal 4-20ma avec une pince ampèremétrique
-------
ça mesure le continu ta pince ampèremétrique ?
C'est un peu rare les pinces sur le DC avec une sensibilite en mA.
Y a ce modele https://www.fluke.com/fr/produit/outils ... /fluke-771
Mais je pense qu'avec la pile soit de chez Carrefour ou de Duracell on est bon pour une simulation a 1 prix defiant toute concurrence
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

Re
non là où je bosse je peux utiliser que le matériel qui a été vérifier et oui ma pince teste est Ac/DC de chez fluke donc la pile oui je connais mais pas le droit de l utiliser même si au final ça revient au même .

De tête je me souvient que ce sont des capteurs passif étant donné qu’ils sont alimenté en 24v .

Le souci aussi c est que sur les entrées de la carte automate il y avait pas les résistances de 250ohm du coup demain je vais les mettre mais ça enlève pas le fait que ça fonctionner avant .

Ce que j aimerais savoir c est si j ai un capteur en défaut est ce que ça peut mettre en défaut les autres ?

Je regarderais bien le schéma quand même parce que j avais un doute là dessus .
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

Demain je prendrais des photos de la configuration de la carte avec la mise au point et tout ce qui concerne les entrées .
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par itasoft »

slts
Ce que j aimerais savoir c est si j ai un capteur en défaut est ce que ça peut mettre en défaut les autres ?
--------
Oui vu que les 8 voies ne sont pas isolées, c'est le TSX AEZ 414 qui sont isolées , en ce qui me concerne je n'utilise jamais de voies non isolées
à part ça, il faut impérativement mettre les résistances
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

Re bonjour je vous explique les étapes que j ai fait .

_ j ai déconnecté chacun à leur tour les capteurs et toujours en défaut ensuite j ai laissé un capteur sur ça voie et toujours en défaut et j ai fais ça pour chacun des capteurs.

_ j ai mis le calibrateur en 4-20 ma sur chaîne des voies à la places des capteurs et toujours le défaut et j ai aucune acquisition sur les cartes les valeurs reste figé .

_ j ai pris la carte aez802 je l’es mise sur un autre automate à mon atelier et la carte fonctionne bien j ai mis le calibrateur 4-20m et j ai bien l acquisition de l entrée analogique .
Lionel83
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 49
Enregistré le : 07 déc. 2020, 00:01

Re: Défaut dépassement de gamme sur carte entrée automate

Message par Lionel83 »

1C735414-D4C1-42C5-994A-54427F86E0F9.jpeg
1C735414-D4C1-42C5-994A-54427F86E0F9.jpeg (36.22 Kio) Vu 1704 fois
Répondre