variateur ATV310 remote mode
variateur ATV310 remote mode
Bonjour
j'ai rencontré un problème avec mon variateur Schneider ATV310 , je peut pas désactivé le mode potentiomètre ,Je veut que mon variateur marche en mode remote mais sans potentiomètre,
merci de m'aider
j'ai rencontré un problème avec mon variateur Schneider ATV310 , je peut pas désactivé le mode potentiomètre ,Je veut que mon variateur marche en mode remote mais sans potentiomètre,
merci de m'aider
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: variateur ATV310 remote mode
slts,
si la consigne de vitesse ne vient pas du potentiomètre , elle viendrait d'ou dans ton installation ??????????????
(par signal analogique ou communication)
si la consigne de vitesse ne vient pas du potentiomètre , elle viendrait d'ou dans ton installation ??????????????
(par signal analogique ou communication)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: variateur ATV310 remote mode
Je veut fixer la fréquence a une valeur donnée (30hz par exemple) , et commander la marche/arrêt du moteur par un commutateur (0-1)
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: variateur ATV310 remote mode
slts,
alors il faut mettre un potentiomètre, le régler à 30 Hz et souder la tige au chalumeau pour ne plus pouvoir le tourner.
ou voir si ya pas des consignes vitesses présélectionnées via les entrées logiques LI2 LI3 LI4
alors il faut mettre un potentiomètre, le régler à 30 Hz et souder la tige au chalumeau pour ne plus pouvoir le tourner.
ou voir si ya pas des consignes vitesses présélectionnées via les entrées logiques LI2 LI3 LI4
Modifié en dernier par itasoft le 29 déc. 2021, 18:30, modifié 3 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: variateur ATV310 remote mode
Bonjour;
La doc est disponible ici . (Voir page 44).
De mémoire il faut aussi définir la fréquence "min" à 30 Hz (dans ton cas).
Bien cordialement;
La doc est disponible ici . (Voir page 44).
De mémoire il faut aussi définir la fréquence "min" à 30 Hz (dans ton cas).
Bien cordialement;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: variateur ATV310 remote mode
Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Re: variateur ATV310 remote mode
Merci, pour la confirmation. J'avoue je n'étais pas sur pour la Fréq min.
PS Ça va, j'ai une bonne mémoire finalement
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Re: variateur ATV310 remote mode
Dans quel paramètres (numéro ?) je fixes le LSP et Le HSP ?
Merci
Re: variateur ATV310 remote mode
Regarde la documentation que j'ai donné un peu plus haut (Page 37).
LSP = Low speed = 512.0
HSP = High speed = 512.2
Bon courage;
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase