Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Le truc c'est que je voudrai bien tester si le logiciel que j'utilise pour le test fonctionne bien car vu que c'est la première fois que je l'utilise, j'ai toujours des appréhensions. En effet il serai bête que j'accuse ma programmation si c'est le logiciel qui ne va pas.
Par contre pour les test, mon "client modbus" doit être connecté au réseau ou je peux les faire sans ? (il ne reste qu’une place sur le Switch c'est pour ça ^^)
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

Qu'on se comprenne bien, peux-tu vérifier cela : https://mega.nz/file/n8pHFS5A#Uh_Rj_K18 ... ItZPGqKYvc
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Image
Le port 1 et 2 sont sur un module complémentaire qui n'est pas installé. seul le port 3 est physiquement présent.
En gros je dois utiliser le Local~PN~port_3; soit le 67 on est d'accord ?
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

En cliquant vue des appareil, puis sélectionne le Port 3, propriete, adresse IP à vérifier, ID à vérifier.
Tu es donc raccordé sur le port 3
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

j'ai ça quand je clique sur propriété :
Image
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Sur le port Ethernet présent sur la CPU, Il est écrit : X1 P3 PROFINET (LAN)
C'est peut etre pas compatible avec ce que je veux faire ?!
Une bonne action en entraine toujours une autre
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par DurandO »

Bonjour,
je viens d'installer sur mon OS Linux (DEBIAN) modpoll.
Je l'ai testé en liaison avec un API schneider M221 d'adresse IP 192.168.0.2 pour y lire les mots d'adresse %MW200 à 204.
La syntaxe est la suivante :

Code : Tout sélectionner

durando@DebianOD:~/Téléchargements$ modpoll -0 -r 200 -c 5 192.168.0.2
modpoll 3.10 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright (c) 2002-2021 proconX Pty Ltd
Visit https://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.

Protocol configuration: MODBUS/TCP, FC3
Slave configuration...: address = 1, start reference = 201, count = 5
Communication.........: 192.168.0.2, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, output (holding) register table

-- Polling slave... (Ctrl-C to stop)
[201]: 1234
[202]: 8842
[203]: 0
[204]: 0
[205]: 0
Simple à installer et utiliser.
La version windows ne marche qu'en 64bits.
Ton PC doit avoir une IP du même masque.
Au moins tu sais que ce simulateur là fonctionne.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

Le constructeur de l'enregistreur RSG35 viens de m'annoncer à l'instant que sont module ne fait aucune requête et que c'est a moi d'envoyer les données.
Du coup, changement de bord ! J'ai du changer le block MB_SERVER par un MB_CLIENT (si j'ai bien compris c'est ça ?)
Une fois avoir créé le block, et tout paramétré, la sortie erreur est activé et j'ai le code erreur suivant : 80CE
Si j'ai bien lu, ce numéro d'erreur correspond a une erreur d'adressage IP or mon adresse IP est correct ! Il s'agit surement de l'interfaceID qui n'est pas bonne.
Je me retrouve encore dans le même type d'impasse j'ai l'impression ! :|
Peut-etre que cet automate ne peux pas faire de Modbus… (N° d'article : 6ES7 510-1DJ01-0AB0 EN v2.6)
Une bonne action en entraine toujours une autre
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1577
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par MiGaNuTs »

andala a écrit : 24 févr. 2022, 18:20 Le constructeur de l'enregistreur RSG35 viens de m'annoncer à l'instant que sont module ne fait aucune requête et que c'est a moi d'envoyer les données.
Du coup, changement de bord ! J'ai du changer le block MB_SERVER par un MB_CLIENT (si j'ai bien compris c'est ça ?)
Une fois avoir créé le block, et tout paramétré, la sortie erreur est activé et j'ai le code erreur suivant : 80CE
Si j'ai bien lu, ce numéro d'erreur correspond a une erreur d'adressage IP or mon adresse IP est correct ! Il s'agit surement de l'interfaceID qui n'est pas bonne.
Je me retrouve encore dans le même type d'impasse j'ai l'impression ! :|
Peut-etre que cet automate ne peux pas faire de Modbus… (N° d'article : 6ES7 510-1DJ01-0AB0 EN v2.6)
En Modbus TCP le plus souvent c'est 255 le 'ID' (ou interface ID, ou Slave number. ça désigne la même chose) qui va bien. Parfois c'est 1. Si c'est une autre valeur c'est que tu n'a pas de chance :)

Essaye d'envoyer manuellement des requêtes a ton enregistreur avec modbus doctor, déjà tu verra si il réponds.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35

Message par andala »

ça y est ! j'y suis arrivée!
Le pire c'est que j'avais tout bien programmé; c’était juste le tag : ID=1 qui était déjà pris même si je ne sait pas ou... J'ai mis 2 et hop! connecté!
merci à tous pour vos conseil.
c'est toujours plaisant d'avoir de l'aide !
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre