Problème calcul anémomètre

Message par Lionel83 »

Bonjour tout le monde j ai un souci sur un petit programme je vous explique .

J ai un capteur de vent de 0-60 ms en 4-20ma qui passe par un CAN et ressort en 0-10v
Ce capteur rentre dans une carte analogique 414aey programmer en 0-10volt et l échelle 0-10000 points.

Un problème est survenu et j en ai déduit que le CAN est HS du coup en attendant que la commande arrive j aurais besoin de modifier le calcul afin que ma valeur de vent soit bonne

J ai pensé à ceci dite moi si cela est bon .

Acquisition du vent : %MW72:= %IW3.0
Équation de la vitesse : %MD18:= (%MW72*60)/10000
En km/h: %MD4:=( %MD18*36)/10

Mais le souci c est que vu que ma carte est programmée en 0-20 ma et que min capteur est un 4-20ma du coup quand l anémomètre est à l’arrêt j au 4ma qui fausse ma valeur alors comment éliminer cela.


Voilà merci de vos réponses😁😁
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème calcul anémomètre

Message par itasoft »

slts,
Ça veut dire que l’entrée ana. Est configuré 10000 points pour 0..20 mA soit 2000 points pour 4 mA
un exemple de formule:
%MD72:= %IW3.0;
%MD18:= (%MD72*60/8000)-15;
détail:
%MD18:= (%MD72*60/(10000-2000)) – (60*4/(20-4));
Modifié en dernier par itasoft le 02 mars 2022, 08:48, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1960
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Problème calcul anémomètre

Message par Béryl »

Pas tout compris...
Déjà, un CAN ne change pas du 4-20mA en 0-10V.
Ensuite, tu dis que ton entrée est en 0-10V et un peu plus bas elle passe en 0-20mA !
De plus tu parles de carte AEY414 laquelle est paramétrable en 4-20mA (avec une résistance de 250 Ω)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème calcul anémomètre

Message par itasoft »

slts,
j’avais compris qu’il voulait raccorder un capteur 4..20 mA pour 60 m/s sur une entrée ana. 0..20 mA en 10000 points
effectivement le plus simple était de configurer l'entrée ana. en 4..20 mA
Automaticien privé (de tout)