J ai un capteur de vent de 0-60 ms en 4-20ma qui passe par un CAN et ressort en 0-10v
Ce capteur rentre dans une carte analogique 414aey programmer en 0-10volt et l échelle 0-10000 points.
Un problème est survenu et j en ai déduit que le CAN est HS du coup en attendant que la commande arrive j aurais besoin de modifier le calcul afin que ma valeur de vent soit bonne
J ai pensé à ceci dite moi si cela est bon .
Acquisition du vent : %MW72:= %IW3.0
Équation de la vitesse : %MD18:= (%MW72*60)/10000
En km/h: %MD4:=( %MD18*36)/10
Mais le souci c est que vu que ma carte est programmée en 0-20 ma et que min capteur est un 4-20ma du coup quand l anémomètre est à l’arrêt j au 4ma qui fausse ma valeur alors comment éliminer cela.
Voilà merci de vos réponses