Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Bonjour mes ;
j'ai un petit souci concernant le fameux s7-1200 que je veux récupérer son programme, mais une fenêtre m'affiche que la procédure de chargement n'est pas exécuté car des conditions ne sont pas réalisé, j'ai essayé alors de se mettre en ligne et ouvrir des blocs de programme (fc ou fb) alors une fenêtre me dise impossible d'ouvrir les blocs car ils sont créer en TIA V11 alors que moi j'ai la TIA V13,
est il normal ???? d'après ma petite expérience je sais que celui-qui peut le plus peux le moins mais la apparemment ici c'est pas le cas
dans TIA chaque projet doit s'ouvrir avec sa version de création ???
autre chose doit je installer la V11 et désinstaller la V13 ou bien laisser les deux version en parallèle ?
merci par avance
j'ai un petit souci concernant le fameux s7-1200 que je veux récupérer son programme, mais une fenêtre m'affiche que la procédure de chargement n'est pas exécuté car des conditions ne sont pas réalisé, j'ai essayé alors de se mettre en ligne et ouvrir des blocs de programme (fc ou fb) alors une fenêtre me dise impossible d'ouvrir les blocs car ils sont créer en TIA V11 alors que moi j'ai la TIA V13,
est il normal ???? d'après ma petite expérience je sais que celui-qui peut le plus peux le moins mais la apparemment ici c'est pas le cas
dans TIA chaque projet doit s'ouvrir avec sa version de création ???
autre chose doit je installer la V11 et désinstaller la V13 ou bien laisser les deux version en parallèle ?
merci par avance
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Hello,
Avec une version de TIA on peut aller à n-2 (les services pack sont considérés comme une version) V12, V12sp1, V13, V13sp1
Perso je te conseille des machines virtuelles, à chaque version j'ai créé une VM afin de pouvoir rebondir rapidement.
A+
Avec une version de TIA on peut aller à n-2 (les services pack sont considérés comme une version) V12, V12sp1, V13, V13sp1
Perso je te conseille des machines virtuelles, à chaque version j'ai créé une VM afin de pouvoir rebondir rapidement.
A+
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Bonjour,
C'est possible que ton programme ne soit pas compatible en V13
C'est quoi le firmware de ta CPU? V1 ou V2?
Si c'est V1, il va falloir que tu change la CPU^^
Si c'est V2 il va falloir trouver d'où ça viens ^^
Le mieux pour récupérer ton, projet serai d'avoir une V11, la pas de doute possible.
J'ai le même soucis chez un client on intégrer une CPU V1 en TIA V11 et quand on a souhaite faire l'upgrade en V12 impossible.
L'upgrade du firmware V1 et V2 est du a remplacement de composant électronique dans la CPU. C'est pour cela qu'une CPU en V1 n'est upgradable/downgradable a volonté.
A+
C'est possible que ton programme ne soit pas compatible en V13
C'est quoi le firmware de ta CPU? V1 ou V2?
Si c'est V1, il va falloir que tu change la CPU^^
Si c'est V2 il va falloir trouver d'où ça viens ^^
Le mieux pour récupérer ton, projet serai d'avoir une V11, la pas de doute possible.
J'ai le même soucis chez un client on intégrer une CPU V1 en TIA V11 et quand on a souhaite faire l'upgrade en V12 impossible.
L'upgrade du firmware V1 et V2 est du a remplacement de composant électronique dans la CPU. C'est pour cela qu'une CPU en V1 n'est upgradable/downgradable a volonté.
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Bonjour et merci pour vos réponse mes amis . Mantysse d'après vous une cpu v1 ne peux pas être upgradete en v2 à cause d'une construction hard c'est sa . Donc on installant la v11 est ce que y'aura pas un conflit avec v13 déjà installé ou bien je doit desinstaller v13 et installer v11 .et encore une fois merci beaucoup
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Attention en pas confondre Version de TIA et version de firmware CPU
TIA V11 peut attaquer des automates avec des CPUs V1 et V2 mais pas au dela
TIA V13 peut attaquer des automates avec des CPUs de firmware V2 a V4.
Je crois que Bernardo avait sorti un tableau de compatibilité mais je ne retrouve pas
TIA V11 peut attaquer des automates avec des CPUs V1 et V2 mais pas au dela
TIA V13 peut attaquer des automates avec des CPUs de firmware V2 a V4.
Je crois que Bernardo avait sorti un tableau de compatibilité mais je ne retrouve pas
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Ok je doit donc trouver ce tableau afin d'éviter ce genre de problème ,encore une fois merci beaucoup @+
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Attention, il est possible de charger des CPU 1200 V2 et même V1 avec Tia portal V13.
Les versions de Tia portal V11/V12 et V13 peuvent être installés sur le même OS sans problème.
Les versions de Tia portal V11/V12 et V13 peuvent être installés sur le même OS sans problème.
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
Charger oui de mémoire, décharger c'est une autre histoirejll a écrit :Attention, il est possible de charger des CPU 1200 V2 et même V1 avec Tia portal V13.
Les versions de Tia portal V11/V12 et V13 peuvent être installés sur le même OS sans problème.
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Impossible de recuperer un Programme TIA PORTAL V11
On est d'accord, on ne peut pas récupérer le programme sur un automate qui a été chargé avec une version inférieure de Tia portal, sauf en utilisant le mode de compatibilité: https://support.industry.siemens.com/cs ... w/82169157