Bonjour je suis en train de faire un programme en ladder et je comprends pas pourquoi ma bobine de sortie %Q0.5 ne prend pas la valeurs 1 voir photo ci dessous. Si quelqu'un peut m'aider
[Ecostruxure Machine Basic]
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [Ecostruxure Machine Basic]
Bonjour,
Automate en STOP ?
Sortie écrite à un autre endroit du programme ?
Automate en STOP ?
Sortie écrite à un autre endroit du programme ?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [Ecostruxure Machine Basic]
Alors le rung n'est pas exécuté :
- le simulateur est en état STOP,
- le rung se trouve dans un POU libre c'est-à-dire non appelé par la tâche maître,
- le POU contient un saut qui fait que le rung n'est pas scruté,
etc.
- le simulateur est en état STOP,
- le rung se trouve dans un POU libre c'est-à-dire non appelé par la tâche maître,
- le POU contient un saut qui fait que le rung n'est pas scruté,
etc.
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [Ecostruxure Machine Basic]
Une autre éventualité c'est que la valeur du mot %MW9 évolue au cours du cycle.
La valeur affichée est celle à la fin du traitement du cycle, qui n'est pas forcément celle au moment du passage par le rung.
La valeur affichée est celle à la fin du traitement du cycle, qui n'est pas forcément celle au moment du passage par le rung.