[M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
[M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
Bonjour,
Avec le manque de composant, j'ai pu commander qu'un automate TM221C24T qui n'a pas de ports Ethernet. Et-il possible de relier plusieurs automates avec le ports séries Rj45 à un Switch avec un écran ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Avec le manque de composant, j'ai pu commander qu'un automate TM221C24T qui n'a pas de ports Ethernet. Et-il possible de relier plusieurs automates avec le ports séries Rj45 à un Switch avec un écran ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 125
- Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
Bonjour,
Un port série ne peux pas être géré par un switch ethernet !
Un réseau de port série peux se concevoir, c'était comme ça avant, maintenant, ce doit être plus dur.
Du coup, c'est sans switch et il faut faire attention aux courant de boucle avec les ports série non isolé.
Eric
Un port série ne peux pas être géré par un switch ethernet !
Un réseau de port série peux se concevoir, c'était comme ça avant, maintenant, ce doit être plus dur.
Du coup, c'est sans switch et il faut faire attention aux courant de boucle avec les ports série non isolé.
Eric
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
Ce n'est pas possible de mettre un Switch en rs232. C'est a dire que l’écran serait en input du Switch et tous les automates en esclaves
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
C’est pas prévu avec le RS232, c’est un maître et un esclave et c’est tout.
Pour gérer plusieurs esclaves depuis un maître, il faut du rs485
Pour gérer plusieurs esclaves depuis un maître, il faut du rs485
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
Je peux faire un bus en rs485 avec le port serie ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
slts,
indiquer sur quel écran ?
indiquer sur quel écran ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
L'écran serait un HMISTU855
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
--
ok sur le port série rs485 protocole ModBus RTU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
Le but étant que l'écran puisse piloter tous les automates qui ont exactement le même programme en même temps. L'écran permet juste de donné des valeurs a des mots mémoire pour des temporisations. Et pour actionner momentanément des bits mémoires.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch
--
oui le IHM est maitre ModBus il faut y déclarer un équipement pour chaque automate M221 esclave
----------