[M221] Téléchargement vers controleur

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Theo12450
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 avr. 2022, 14:42

[M221] Téléchargement vers controleur

Message par Theo12450 »

Bonjour,

J'ai un problème de téléchargement de mon PC vers un automates Modicon 221 (Ref : TM221C24T) en USB. J'ai transféré un premier programme dans mon automates sur lequel j'ai fait des test et il manquait quelques modifications. J'ai donc modifié mon programme et en voulant le télécharger dans mon automates ça me met : Application du contrôleur protégé par un mot de passe vide et application entre le pc et le contrôleur différentes.
J'aimerais savoir si il y' a une méthode pour formater un automate et enlever le programme de l'automate pour en télécharger un autre ?
Merci d'avance
bonne soirée
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 710
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par Jambe »

Bonjour,

Tout est normal, ce sont des avertissements. Les dernières règles de cyber sécurité impose l’utilisation de mot de passe, puisque tu n’en as pas mis tu as un avertissement.

Et application différente: c’est logique puisque tu as fais des modifications.

Les deux ne doivent pas t’empêcher d’écrire vers ton automate.
Theo12450
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 avr. 2022, 14:42

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par Theo12450 »

Je ne peux pas faire de transfert de programme
Theo12450
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 avr. 2022, 14:42

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par Theo12450 »

Cela me met ce message (voir photo) et le téléchargement n'est pas possible et lorsque je met les mot de passes, cela m'affiche les meme messages et le téléchargement n'est pas possible
capture .jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par itasoft »

Slts,
Ya quoi dans le volet « Propriétés du projet / Protection du projet » ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Theo12450
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 avr. 2022, 14:42

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par Theo12450 »

itasoft a écrit : 20 mai 2022, 17:06 Slts,
Ya quoi dans le volet « Propriétés du projet / Protection du projet » ?
Je n'ai rien complété
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par itasoft »

slts,
ok mais quelle case est cochée ???????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Theo12450
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 26 avr. 2022, 14:42

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par Theo12450 »

itasoft a écrit : 20 mai 2022, 17:58 slts,
ok mais quelle case est cochée ???????
capture .jpg
capture 1.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7167
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par itasoft »

Slts,
C’est incompréhensible, si la première fois projet à bien été transféré avec les cases Inactif de cochées ça devrait pas indiquer ce message.
Ce message veut dire que le premier transfert c’est fait avec la case « Actif » de coché et sans mot de passe de renseigné, ou alors c’est un bug
en tous cas là c'est mort, le M221 à la poubelle
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1091
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [M221] Téléchargement vers controleur

Message par MiGaNuTs »

itasoft a écrit : 20 mai 2022, 18:56 Slts,
C’est incompréhensible, si la première fois projet à bien été transféré avec les cases Inactif de cochées ça devrait pas indiquer ce message.
Ce message veut dire que le premier transfert c’est fait avec la case « Actif » de coché et sans mot de passe de renseigné, ou alors c’est un bug
en tous cas là c'est mort, le M221 à la poubelle
Vends le moi au lieu de le jeter.
Vu comment c'est compliqué d'en trouver en ce moment, je saurait quoi en faire t’inquiète.
[spoiler]
C'est pas compliqué de "débriquer" un M221, il suffit de forcer une maj firmware avec l'outil de flashage installé en même temps que somerdique
[/spoiler]