[M221] Téléchargement vers controleur
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Un chargement du programme via carte SD doit fonctionner aussi
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
-------------------------------------------------MiGaNuTs a écrit : ↑20 mai 2022, 19:02Vends le moi au lieu de le jeter.itasoft a écrit : ↑20 mai 2022, 18:56 Slts,
C’est incompréhensible, si la première fois projet à bien été transféré avec les cases Inactif de cochées ça devrait pas indiquer ce message.
Ce message veut dire que le premier transfert c’est fait avec la case « Actif » de coché et sans mot de passe de renseigné, ou alors c’est un bug
en tous cas là c'est mort, le M221 à la poubelle
Vu comment c'est compliqué d'en trouver en ce moment, je saurait quoi en faire t’inquiète.
[spoiler]
C'est pas compliqué de "débriquer" un M221, il suffit de forcer une maj firmware avec l'outil de flashage installé en même temps que somerdique
[/spoiler]
Slts,
Si la mise à jour du contrôleur fonctionne alors t’es sauvé, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Créateur de langage
- Messages : 739
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Bonjour,
Un transfert précédent a été réalisé avec activation de la protection sans donner de mot de passe.
Sujet déjà évoqué là : Probleme de transfert sous SoMachine.
J'avais indiqué une notice en anglais pour recharger le contrôleur avec une carte SD : How to remove a forgotten or blank password on Modicon M221?
Un transfert précédent a été réalisé avec activation de la protection sans donner de mot de passe.
Sujet déjà évoqué là : Probleme de transfert sous SoMachine.
J'avais indiqué une notice en anglais pour recharger le contrôleur avec une carte SD : How to remove a forgotten or blank password on Modicon M221?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Slts,
Bizarre cette affaire, il faudrait tirer ça au clair, es que tu peux confirmer que personne d’autre que toi (Theo) n’as pu faire un transfert ??
Bizarre cette affaire, il faudrait tirer ça au clair, es que tu peux confirmer que personne d’autre que toi (Theo) n’as pu faire un transfert ??
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Je suis le créateur du programme et c’est donc moi qui est fait le transfert je n’y comprend rien
Est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer comment faire la mise à jour
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
En lisant vos messages au début de mon projet j’ai peut être mît une protection active sans mot de passe, je ne sais plus cela proviendrait de ça. Donc il me faut une carte SD ?
Mais ce que je comprends pas c’est que je me souviens pas avoir modifié ces protections qui sont désormais inactives. Je n’y comprend rien
Mais ce que je comprends pas c’est que je me souviens pas avoir modifié ces protections qui sont désormais inactives. Je n’y comprend rien
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1097
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Tu a besoin d'une carte SD uniquement si la mise a jour firmware via un cable usb plante.
Sinon tu a juste a utiliser le soft de maj firmware qui est quelque part dans ton menu démarrer pour le réinitialiser en état "sorti du carton".
(avec un cable usb du coup)
Sinon tu a juste a utiliser le soft de maj firmware qui est quelque part dans ton menu démarrer pour le réinitialiser en état "sorti du carton".
(avec un cable usb du coup)
Re: [M221] Téléchargement vers controleur
Merci pour votre aideMiGaNuTs a écrit : ↑21 mai 2022, 13:13 Tu a besoin d'une carte SD uniquement si la mise a jour firmware via un cable usb plante.
Sinon tu a juste a utiliser le soft de maj firmware qui est quelque part dans ton menu démarrer pour le réinitialiser en état "sorti du carton".
(avec un cable usb du coup)