Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par laurent1 »

Bonjour,

J'ai besoin d'installer une sécurité (arrêt d'urgence) sur une machine avec moteur triphasé de 4A.

On m'a conseillé :
- soit un montage avec un disjoncteur, une bobine MN et un bouton d arrêt d urgence
- soit un montage avec disjoncteur, un contacteur et un bouton d'arrêt d'urgence

Lequel serait le plus adéquate à votre avis ?

Cordialement,
Laurent.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par itasoft »

slts,
la bobine MN , c'est quoi ce gadget ? J'ai toujours mis un contacteur
Modifié en dernier par itasoft le 02 juil. 2022, 23:03, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par fish »

Salut,
Les deux sont possibles. Il faut juste avoir conscience qu'à la moindre chute de tension, ta bobine MN va tomber.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par Béryl »

Je me suis arraché les cheveux il y a peu avec une bobine MN.
Le constructeur avait cru bon de faire tomber le disjoncteur principal dès qu'on ouvrait une porte d'armoire !
Machine coupée, j'ai sondé longtemps avant d'arriver au disjoncteur en ouvrant les yeux grands comme ça :shock:
Et puis j'avoue, un peu :oops:

Saloperie de pratique !
Remarque, moi qui peste contre ceux qui ne savent tourner les poignées de portes d'armoire que dans un sens, la parade était sans faille !
Bon, j'ai débranché la bobine, au final.

Donc, une ARU, un contacteur et c'est tout.
Avatar du membre
claudius
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 85
Enregistré le : 03 nov. 2018, 18:30

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par claudius »

Bonjour :

La bobine MN sur un disjoncteur moteur permet d'avoir une combinaison complète de sécurité pour une petite machine simple :
Mise en marche et arrêt
Arrêt d'urgence
Protection contre les courts circuits
Protection contre les surintensités
Protection contre les redémarrages intempestifs à la réapparition du secteur
Possibilité de condamnation de la machine

Il faut par contre utiliser un boitier adéquat avec le bouton AU type :
F6088472-01-2805330823.jpg
Parti de rien pour arriver à pas grand chose, je n'ai de merci à donner à personne ( Pierre Dac)
SDY
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 16 juin 2021, 22:49

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par SDY »

BonJour,

Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par Lorent2 »

SDY a écrit : 03 août 2022, 16:25 BonJour,

Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
La redondance n'est pas une obligation, tout dépend des risques associés.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?

Message par fish »

Lorent2 a écrit : 03 août 2022, 18:56
SDY a écrit : 03 août 2022, 16:25 BonJour,

Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
La redondance n'est pas une obligation, tout dépend des risques associés.
+1