Lexium32/Servomoteur monotour
Lexium32/Servomoteur monotour
bonjour,
Ayant un servomoteur avec un codeur absolu monotour, je rencontre un problème, je n'arrive pas à trouver de variable permettant de redémarrer le Lexium à partir de mon automate pour pouvoir enregistrer mon nouveau 0 codeur.
si quelqu'un as une solution je suis preneur.
Merci d'avance !
Ayant un servomoteur avec un codeur absolu monotour, je rencontre un problème, je n'arrive pas à trouver de variable permettant de redémarrer le Lexium à partir de mon automate pour pouvoir enregistrer mon nouveau 0 codeur.
si quelqu'un as une solution je suis preneur.
Merci d'avance !
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Salut,
Est ce que tu veux dire : "Je cherche le bit de réinitialisation de position codeur sur un Lexium 32" ?
Est ce que tu veux dire : "Je cherche le bit de réinitialisation de position codeur sur un Lexium 32" ?
Que de temps perdu à gagner du temps... ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
non, je cherche le bit de redémarrage du lexium
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Tu travailles avec quel automate ?
il te faut utiliser les blocs fonction MC_Power ou MC_Reset qui sont dispo dans la bibli Motion prévu pour les Lexiums
il te faut utiliser les blocs fonction MC_Power ou MC_Reset qui sont dispo dans la bibli Motion prévu pour les Lexiums
Que de temps perdu à gagner du temps... ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
je travail sur un M251, ce n'est la pas fonction que je recherche, je veux pouvoir couper le 24V du variateur pour le redémarrer.
Enfaite quand je fais un "Set position" Il me faut redémarrer l'ensemble du variateur pour que mes changements soient pris en compte, alors depuis SOMOUVE je peut le faire sans toucher a ma platine mais la dans mon application j'aurais besoin de le faire via l'automate directement.
Voir img en copie.
Enfaite quand je fais un "Set position" Il me faut redémarrer l'ensemble du variateur pour que mes changements soient pris en compte, alors depuis SOMOUVE je peut le faire sans toucher a ma platine mais la dans mon application j'aurais besoin de le faire via l'automate directement.
Voir img en copie.
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Je ne suis pas sur que de couper le 24V soit la meilleur solution.
Pourquoi est ce que tu doit apprendre le 0 codeur au lexium? Pour moi tu te sers du codeur avec l'automate et le lexium est juste la pour exécuter les ordres que tu lui envoi.
Pourquoi est ce que tu doit apprendre le 0 codeur au lexium? Pour moi tu te sers du codeur avec l'automate et le lexium est juste la pour exécuter les ordres que tu lui envoi.
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Alors oui ce n'est pas la meilleur solution c'est pour cela que j'essaie de reproduire le redémarrage du lexium comme sur Somove.
Pour faire simple je dois changer un paramètre dans le lexium est une fois changé j'ai la nécessité de redémarrer ce dernier, sauf que depuis somove c'est faisable sans couper le 24v vue qu'il y a la fonction dédier mais en automatique depuis l'automate je ne trouve pas dans les blocs de fonction cette même fonction de redémarrage du lexium.
Pour faire simple je dois changer un paramètre dans le lexium est une fois changé j'ai la nécessité de redémarrer ce dernier, sauf que depuis somove c'est faisable sans couper le 24v vue qu'il y a la fonction dédier mais en automatique depuis l'automate je ne trouve pas dans les blocs de fonction cette même fonction de redémarrage du lexium.
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
j'ai vu récemment une machine chez un client où ils doivent passer par somove pour faire une mise à zéro du codeur absolu
A priori ils n'ont pas réussi à le faire depuis l'automate
version sauvage : sortie TOR automate qui coupe le 24v du var
Rapproche toi du support, pour ce genre de chose le premier niveau gratuit doit suffire !
et fais nous un retour.
A priori ils n'ont pas réussi à le faire depuis l'automate
version sauvage : sortie TOR automate qui coupe le 24v du var
Rapproche toi du support, pour ce genre de chose le premier niveau gratuit doit suffire !
et fais nous un retour.
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Merci de ta réponse, je vais aller voir coté support je ferais un retour si jamais la version sauvage n'est pas la seul possibilité !
bonne journée.
bonne journée.
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: Lexium32/Servomoteur monotour
Ca me parait absurde qu'on puisse pas réinitialiser la position absolue du codeur sans couper le 24V du var ![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Que de temps perdu à gagner du temps... ![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)