perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Message par job1980 »

bonjour tout le monde,

Une supervision pilote une de nos machine et, depuis un moment, plus de communication entre les 2.
Tout est sur le profibus et la comm entre les 2 se fait via SIMATIC NET OLE/ DDE manager.
Au lancement de la supervision , j'ai le message d'erreur suivant:

"Couldn't link to "ddes7|DDES7|MSHOST|PLC"
Ensure that the simatic Net OLE/DDE manager is running and configured correctly
Communication with the PLC is NOT possible"


Donc, première chose, je lance SIMATIC NET OLE DDE Manager 32, ça s'annonce mal:
"To use the OLE/DDE Manager, at least one protocol must be correctly initialized
Please start the SETUP program to initialize protocols"


et le soucis, c'est que je ne trouve aucun fichier de config nulle part et encore moins de lien ou les trouver :
net_ole_dde_manager.jpg
Donc, selon vous, qu'est ce qui a bien pu se passer ? et surtout, comment puis-je résoudre le problème s.v.p ?
Un grand merci d'avance et je vous souhaite à tous une bonne journée
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

Re: perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Message par job1980 »

up please
doit bien y avoir un Gandalf de l'automatisme parmi qui a déjà travaillé sur ce genre de matériel
préhistorique :D
Allez le grand élu gagnera toute mon estime :roll:
Un grand merci d'avance !
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

Re: perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Message par job1980 »

ah sniff, personne ne doit connaître ça...
Jordan
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 20 avr. 2021, 11:18

Re: perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Message par Jordan »

Bonjour,

Le message d'erreur "ddes7|DDES7|MSHOST|PLC" semble faire référence à un lien vers une serveur DDE de Siemens "dde s7".

Après quelques recherches, il existe un serveur DDE siemens nommé "Simatic DDE serveur". Il faudrait peu être vérifier que celui -ci est bien installé/lancé.
En effet, le deuxième message d'erreur fait peut être référénce à ce serveur :
"To use the OLE/DDE Manager, at least one protocol ( DDE ?) must be correctly initialized
Please start the SETUP program to initialize protocols" Lancement serveur ?
job1980bis
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 21 juin 2022, 17:56

Re: perte de comm entre PC supervision sous win 98 et S7300

Message par job1980bis »

Jordan a écrit : 20 sept. 2022, 22:32 Bonjour,

Le message d'erreur "ddes7|DDES7|MSHOST|PLC" semble faire référence à un lien vers une serveur DDE de Siemens "dde s7".

Après quelques recherches, il existe un serveur DDE siemens nommé "Simatic DDE serveur". Il faudrait peu être vérifier que celui -ci est bien installé/lancé.
En effet, le deuxième message d'erreur fait peut être référénce à ce serveur :
"To use the OLE/DDE Manager, at least one protocol ( DDE ?) must be correctly initialized
Please start the SETUP program to initialize protocols" Lancement serveur ?
désolé de répondre si tard, ne me faisant plus d'illusion sur une réponse, j'ai pas regardé depuis un moment...
effectivement, c'est l'ancêtre du serveur OPC à priori et, on dirait bien qu'il manque un fichier de configuration mais une fois dessus, je n'arrive pas à retrouver comment avoir ce fichier, c'est assez compliqué vu l'ancêtre...