[TSX Micro] Problème connexion TSX37
[TSX Micro] Problème connexion TSX37
Bonjour,
En prévision d'une intervention chez un client afin d'effectuer une sauvegarde programme sur un TSX37, un de nos fournisseur nous a prêté un TSX37 pour faire des tests de connexion avec notre console.
Référence CPU prêt : TSX3722001 V3.0, pas de carte mémoire mais le cache en place et pas de carte de communication
Console sous Windows XP pro SP3
Cordon de connexion : TSX C USB485 (TER Direct et polarization sur ON)
Driver unitelway en V1.10
Voyant run en vert clignotant et voyant I/O allumé en rouge mais normal car aucune carte sur le rack
Le voyant TER clignote très faiblement avec et sans câble de connecté.
Le cordon est bien détecté par la console et le réglage dans driver manager pointe bien sur le bon port COM.
Quand j'essaye de me connecter, il m'affiche "impossible d'établir la liaison physique avec le driver unitelway". J'ai essayé avec 3 cordons différents et le résultat est le même.
Avez vous une idée pour que je puisse me connecter?
Par avance merci
En prévision d'une intervention chez un client afin d'effectuer une sauvegarde programme sur un TSX37, un de nos fournisseur nous a prêté un TSX37 pour faire des tests de connexion avec notre console.
Référence CPU prêt : TSX3722001 V3.0, pas de carte mémoire mais le cache en place et pas de carte de communication
Console sous Windows XP pro SP3
Cordon de connexion : TSX C USB485 (TER Direct et polarization sur ON)
Driver unitelway en V1.10
Voyant run en vert clignotant et voyant I/O allumé en rouge mais normal car aucune carte sur le rack
Le voyant TER clignote très faiblement avec et sans câble de connecté.
Le cordon est bien détecté par la console et le réglage dans driver manager pointe bien sur le bon port COM.
Quand j'essaye de me connecter, il m'affiche "impossible d'établir la liaison physique avec le driver unitelway". J'ai essayé avec 3 cordons différents et le résultat est le même.
Avez vous une idée pour que je puisse me connecter?
Par avance merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
slts,
manque le cordon entre le TSX C USB485 et la prise TER du TSX37
manque le cordon entre le TSX C USB485 et la prise TER du TSX37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
Salut itasoft
exact, réf du cordon : tsxcrjmd25
exact, réf du cordon : tsxcrjmd25
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
C’est tout bon,
est que dans Windows / Gestionnaire de périphérique / Ports le boitier est reconnu ?
est que c'est sur une machine virtuelle (VM VirtualBox) ?
est que dans Windows / Gestionnaire de périphérique / Ports le boitier est reconnu ?
est que c'est sur une machine virtuelle (VM VirtualBox) ?
Modifié en dernier par itasoft le 08 sept. 2022, 11:57, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
oui le boitier est reconnu.
J'ai même refais une installation du driver unitelway et du périphérique mais cela n'a rien changé
J'ai même refais une installation du driver unitelway et du périphérique mais cela n'a rien changé
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
est que c'est sur une machine virtuelle (VM VirtualBox) ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
Non PL7 pro V4.5 installé en dur sur le PC
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
c'est le Driver unitelway qui ne se charge pas, dans le driver Manager ,
Si dans Driver Manager je fais modifier puis OK j’ai le Message : Redémarrage du driver Unitelway effectué
----------
Si dans Driver Manager je fais modifier puis OK j’ai le Message : Redémarrage du driver Unitelway effectué
----------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
J'ai effectué cette manipulation, j'ai même changer le port com dans le système et j'ai toujours le problème
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
ça répond pas à la question:
est que j’ai le Message : Redémarrage du driver Unitelway effectué
est que j’ai le Message : Redémarrage du driver Unitelway effectué
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr