[TSX Micro] Problème connexion TSX37

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Barbu21
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Enregistré le : 29 sept. 2020, 14:27

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par Barbu21 »

oui j'ai bien le message quand je fais la manipulation
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par itasoft »

ça semble tout bon, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
-et sans la polarisation c'est pareil ?
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ?
-le TSX37 est mis à la terre ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Barbu21
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Enregistré le : 29 sept. 2020, 14:27

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par Barbu21 »

ça semble tout bon, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
-et sans la polarisation c'est pareil ? oui
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ? même résultat
-le TSX37 est mis à la terre ? oui

J'ai même fais le test avec une autre console en windows 7.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par itasoft »

si avec une autre console en windows 7. ça marche pas non plus, ya un gros pb sur le TSX37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par itasoft »

dernière tentative:
-Couper la bourre
-sortir le cache de l'emplacement carte mémoire
-remettre la bourre
-faire risette à papa
-si la led TER clignote c'est gagné, remettre le cache
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par Béryl »

Chez moi le TSX C USB485 est paramétré en Ter Multi et Polarization OFF et ça marche partout.
Barbu21
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Enregistré le : 29 sept. 2020, 14:27

Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37

Message par Barbu21 »

Petit update pour vous dire que j'ai enfin réussi à me connecter l'automate.

Voici ce que j'ai fais pour réussir:
-décocher la case "auto-validation"
- faire correspondre les paramètres de communication entre le driver windows et la configuration dans le "driver manager" de schneider". La seule différence que j'avais c'était au niveau du bit de parité qui est a "sans" dans le driver de windows et "impair" dans le driver manager.
Répondre