Disjoncteur pour courant continu et autres questions incongues

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Disjoncteur pour courant continu et autres questions incongues

Message par itasoft »

slts,
Le problème est que le réarmement est automatique
-------
Grosse connerie, si ça disjoncte il faut savoir pourquoi. ceci dit sur la =S= on as le choix manu / auto , je la met jamais en auto
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre