[TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
esou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 10 mars 2017, 15:05

[TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par esou »

Bonjour les automaticiens,
j'ai besoin d'aide je comprends pas cette instruction ci-joint quelqu'un peut m'aider

Normalement D1 c'est programmateur cyclique.
donc chaque seconde D1,V sera incrémenter
Mais je comprends pas comment il est remis a 0 le D1,V sur l'entrée R ?
Capture.JPG
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par Jambe »

Il est remis à zéro avec la branche raccordée à l'entrée R soit l'équation (B158.D1,V > 30)+(B159.D1,V > 30)

Si B158 Et V supérieur à 30 alors Reset D1 et Set B151
ou
Si B159 Et V supérieur à 300 alors Reset D1 et Set B151
esou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 10 mars 2017, 15:05

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par esou »

Merci beaucoup Jambe
une dernière question la sortie F elle est a 1 quand D1,V est supérieur a 11 ?
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 707
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par Jambe »

F est vrai quand l'étape finale est en cours.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par itasoft »

slts,
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 946
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par Brebiou »

Les conversions "automatiques", il faut parfois savoir s'en méfier.
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?
esou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 10 mars 2017, 15:05

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par esou »

itasoft a écrit : 07 oct. 2022, 10:53 slts,
quelle idée de faire la migration vers un "teuton" alors que vers un M340 la conversion est automatique ?
Si tu veux mon client a principalement du siemens dans son parc donc il souhaite repartir vers un s7 1200
esou
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 10 mars 2017, 15:05

Re: [TSX47] -->TIA Portal S7 1200

Message par esou »

Brebiou a écrit : 07 oct. 2022, 16:54 Les conversions "automatiques", il faut parfois savoir s'en méfier.
Peut être son chef veut simplement standardiser les bécanes en les rétrofitant, ou parce que Schneider a perdu beaucoup de points dans l'estime des gens ces dernières années ?
c'est bien ca les gents préfère avoir que du siemens généralement c'est siemens qui récupère le marcher a chaque fois sur les rétrofits
Répondre