[M580] ADDR vers ADDMX

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

[M580] ADDR vers ADDMX

Message par rpred »

Bonjour,

J'ai beaucoup de mal à traduire un ADDR vers un ADDMX (je passe sur M580, obligé d'utiliser un ADDMX),

De ce que j'ai compris :
READ_VAR(ADDR('{1.110}0.1.0.110'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);
READ_VAR(ADDMX('0.1.0{192.168.0.10}\\0.0.0.15'),'%MW',10,50,Com_chaud_commune_1_4,%MW4000:50);

Mon problème se pose sur le "remote modbus server" (le 15) je ne sais pas ou trouver cette information dans PL7 pro (l'ancien automate)...
0.0.0.15 sur cette partie, j'ai écrit : rack:0; module:CPU (puisque pas de carte ethernet); channel:0 (c'est le numéro de voie de communication?)

En vous remerciant,
rpred
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par itasoft »

A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;

ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ,
remplacer 192.168.1.203 par l’adresse IP de l’automate M580,
on doit retrouver dans le M580 la valeur des mots %MW10:50 dans %MW4000:50
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par rpred »

Je peux pas tester, j'ai pas encore l'automate :cry:
Je testerai ça quand je l'aurai
Merci pour ta réponse!
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par rpred »

Bonjour Itasoft,

Ta solution ne fonctionnerai pas dans mon cas : j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...

Si tu as d'autres idées?
En te remerciant,
rpred
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par itasoft »

est que la requête sur soi même fonctionne ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par rpred »

Je ne peux toujours pas tester! je pourrais en mars si tout se passe bien :')
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] ADDR vers ADDMX

Message par itasoft »

j'ai plusieurs lectures utilisant des READ_VAR sur différents appareils de l'usine...
---------------
Qui sont Sur des réseaux différents ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre